Страница 1 из 1

Нужна помощь с котлом Eco Home

Добавлено: 24 окт 2025, 20:37
helsing999
Здравствуйте, вопрос такой, котел стал включать отопление каждую минут при том что в настройках между включением стоит 4 минуты. Температура отопление выставлено на 50 градусов, при включении он каждый раз греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ? Он раньше так не работал чтоб каждую минут включается и выключается. Хотел прикрепить видео но тут оказывает ограничение на 2мб

Вспомнил, до этого пока отопление было выключено котел сам включался что-то там грел и выключался каждую минут, при том что даже ГВС не кто не открывал кран.

Нужна помощь с котлом Eco Home

Добавлено: 24 окт 2025, 21:57
Bahus
Скорее всего с циркуляцией проблемы. Фильтр, воздух, насос.
А может датчик ерундит.
Ну или на крайняк плата

Нужна помощь с котлом Eco Home

Добавлено: 25 окт 2025, 00:25
helsing999
Как много вариантов :shock: насос крутит, батареи горячие и получается воздуха нету.

Нужна помощь с котлом Eco Home

Добавлено: 25 окт 2025, 08:26
Starik
helsing999 писал(а): 24 окт 2025, 20:37греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ?
Это очень не нормально, косвенно показывает что циркуляции нет. В самом котле на обратке фильтр установлен - вынимать и чистить, иначе котел начнет аварийно останавливаться. Кроме того, необходимо проверить привод трехходового и подвижность картриджа (нажать на шток). Вот инструкция, стр. 23 (что и как снимается) https://baxi.ru/upload/iblock/36d/mbrhg ... ktsiya.pdf
Но самый надежный способ ремонта - вызвать специалиста.

Нужна помощь с котлом Eco Home

Добавлено: 25 окт 2025, 16:30
helsing999
Starik писал(а): Вчера, 08:26
helsing999 писал(а): 24 окт 2025, 20:37греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ?
Это очень не нормально, косвенно показывает что циркуляции нет. В самом котле на обратке фильтр установлен - вынимать и чистить, иначе котел начнет аварийно останавливаться. Кроме того, необходимо проверить привод трехходового и подвижность картриджа (нажать на шток). Вот инструкция, стр. 23 (что и как снимается) https://baxi.ru/upload/iblock/36d/mbrhg ... ktsiya.pdf
Но самый надежный способ ремонта - вызвать специалиста.
Starik писал(а): Вчера, 08:26
helsing999 писал(а): 24 окт 2025, 20:37греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ?
Это очень не нормально, косвенно показывает что циркуляции нет. В самом котле на обратке фильтр установлен - вынимать и чистить, иначе котел начнет аварийно останавливаться. Кроме того, необходимо проверить привод трехходового и подвижность картриджа (нажать на шток). Вот инструкция, стр. 23 (что и как снимается) https://baxi.ru/upload/iblock/36d/mbrhg ... ktsiya.pdf
Но самый надежный способ ремонта - вызвать специалиста.
Спасибо за пдф инструкцию, завтра займусь чисткой, вроде там не все так сложно по инструкции :)

Отправлено спустя 1 час 30 минут 31 секунду:
Теперь заметил что если включить ГВС то он за 10 секунд нагревает воду и выключается, потом через 5 секунд опять включает горелку и вот так туда сюда отключается и включается :shock:

Нужна помощь с котлом Eco Home

Добавлено: 25 окт 2025, 18:48
Bahus
Ух ты. Тогда и по малому контуру проблема. Тогда, получается первичный теплообменник забило. Ну или насос не включается. Но из-за насоса 25/26 ошибка бы выскочила. Или по перегреву. А тут вроде котёл успевает среагировать