Всем здравствуйте. Дом 150м2. Первый этаж теплый пол со смесительным узлом)+ радиаторы. Второй этаж радиаторы. Бойлер косвенного нагрева которым пользуемся только в выходные. Дом в процессе доделок. Проживанме по выходным

Была установлена температура 42 градуса. На улице -10 - +5. Температура в доме +24 - +25. Настроен по температуре теплоносителя. F18 -10. Котел молотил постоянно практически. После включения буквально через пару минут переходил на 25% можности котла(Факел без палочек над ним) и работал в таком режиме очень долго. Думал что нужно поднять температуру теплоносителя и зажать радиаторы. Сделал. 55градусов поставил. Ситуация не изменилась. Аналогично тому что было при 42х градусах. На минимальной мощности работает практически без остановок.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы он нагревал систему на большей мощности в течение меньшего времени и отдыхал. И в чём проблема такого повидения котла?

LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает

Добавлено: 08 ноя 2025, 19:02
RADAR
SerGOmsK писал(а): Вчера, 18:58 Подскажите пожалуйста как сделать что бы он нагревал систему на большей мощности в течение меньшего времени и отдыхал.
найдите параметр минимальная мощность отопления и установите параметр на 100%
SerGOmsK писал(а): Вчера, 18:58 И в чём проблема такого повидения котла?
нет проблемы - это нормальная работа котла.. :)

LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает

Добавлено: 08 ноя 2025, 20:39
Starik
:) Ну чё сразу сотню, для начала и половины должно хватить. Повышать уже потом, если не хватит.

LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает

Добавлено: 08 ноя 2025, 21:08
RADAR
а это чтобы и выключался чаще и КПД максимальный.. всё для людёв.. :)

LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает

Добавлено: 08 ноя 2025, 21:40
SerGOmsK
Так и всё таки есть ли реально какая то зависимость? "Чаще, но больше или реже, но меньше"