Страница 1 из 1

Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.

Добавлено: 10 ноя 2025, 13:11
delk78
Здравствуйте.
Имеетсяч одноконтурный котел + элетрический бойлер.
Хочу электрический заменить на бойлер косвенного нагрева.
Скажите, пожалуйста, если ли где-то интсрукция по подключению? В руководстве по Baxi только про настройку параметров + подключение датчика (который вроде у меня есть).
Дальше вроде как все понятно должно быть, но скорее всего есть тонкости. Или все просто?

Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.

Добавлено: 10 ноя 2025, 13:56
Bahus
Ну так а что там ещё писать. Датчик в гильзу, обратный конец на плату. Больше всё.
А по гидравлике тоже ничего особенного. Подача отопление крайний левый, подача на змеевик - второй слева. Обратки одного и другого собираются тройником под котлом и заходят одной магистралью на крайний правый патрубок котла.

Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.

Добавлено: 13 ноя 2025, 12:12
delk78
Bahus писал(а): 10 ноя 2025, 13:56 . Обратки одного и другого собираются тройником под котлом и заходят одной магистралью на крайний правый патрубок котла.
Ну возможно для профи все и понятно, но вот например, мне не совсем понятно зачем там тройники? ведь есть на котле возвраты...
Изображение
Нужно ли ставить на подачу и возврат краны или клапаны какие-нибудь?
Как первый раз запустить (там же воздух в змеевике) - как его удалить.
Как вообще подключать, учитывая, что котел работает уже в системе отопления (понятно, что теплоноситель надо слить сначала, но как это правильно сделать?)
Еще есть вопрос как (и нужно ли) перенастроить Zont - или просто на котле вручную температуру воды поставить (кнопками) ... Но не знаю - сюда ли этот вопрос...

Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
Еще такой вопрос... у меня сейчас контур БКН заглушен... Правильно понимаю, что если P00 выставить случайно в "2", то может сгореть насос (который будет пытаться прокачать воду через заглушенный контур)?

Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.

Добавлено: 13 ноя 2025, 12:48
Bahus
delk78 писал(а): 13 ноя 2025, 12:28 Ну возможно для профи все и понятно, но вот например, мне не совсем понятно зачем там тройники? ведь есть на котле возвраты...
Я по привычке написал про подключение к итальянским моделям.
Но тут вообще удостовериться нужно. Поскольку в приложении D нарисовано классически через тройник.
Если второй справа патрубок у вас действительно 3/4", тогда можно и без тройников.

Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
delk78 писал(а): 13 ноя 2025, 12:28 Нужно ли ставить на подачу и возврат краны или клапаны какие-нибудь?
Под котлом на патрубках желательно все 4 крана поставить.
delk78 писал(а): 13 ноя 2025, 12:28 Как первый раз запустить (там же воздух в змеевике) - как его удалить.
Запустить пару раз котёл с перекрытым газом. Насос угонит весь воздух в систему, где его благополучно на приборах можно будет удалить. Ну и котловой воздухоотводчик, само собой, должен быть открыт.
delk78 писал(а): 13 ноя 2025, 12:28 понятно, что теплоноситель надо слить сначала, но как это правильно сделать?
Сливным краном в котле.
delk78 писал(а): 13 ноя 2025, 12:28 Еще есть вопрос как (и нужно ли) перенастроить Zont - или просто на котле вручную температуру воды поставить (кнопками) ... Но не знаю - сюда ли этот вопрос...
С подключенным контроллером все кнопки кроме сброса отключены. Всё управление из приложения или web кабинета.

Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.

Добавлено: 17 ноя 2025, 12:10
delk78
Спасибо за детальный ответ!
Bahus писал(а): 13 ноя 2025, 12:53 Ну и котловой воздухоотводчик, само собой, должен быть открыт.
А что за котловой воздухотводчик?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Я нашел только:
Встроенный в насос автоматический воздухоотводчик позволяет эффективно удалять
находящийся в отопительной системе воздух

Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.

Добавлено: 17 ноя 2025, 16:02
Bahus
Именно он. На улитке насоса стоит.