Страница 1 из 1
Ремонт
Добавлено: 17 ноя 2025, 18:10
Александр 4321
Здравствуйте. Котёл Baxi eco5compact При включении на отопление работает только циркуляционный насос. Увеличение и уменьшение температуры отопления нидают ни какого результата. Котел подключён через стабилизатор. Горелка даже не пытается зажечься.
Ремонт
Добавлено: 17 ноя 2025, 18:19
Starik
Комнатный термостат есть/был?
Ремонт
Добавлено: 21 ноя 2025, 10:44
Александр 4321
Нет.
Ремонт
Добавлено: 21 ноя 2025, 12:11
Bahus
Насос через 3 минуты после включения режима не останавливается?
Проверьте всё же наличие перемычки термостата на колодке М1. Ну мало ли. Разболталась или ещё чего.
Попробуйте замкнуть на время контакты цифрового подключения X8 (под маленькой откидной крышкой на задней стороне кожуха платы. Будут изменения?