Страница 1 из 1

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 22 ноя 2025, 14:49
esemerikov
Имею два котла. Основной Газовый Baxi Luna 3, второй электрический (резервный) Proterm. В настоящий момент управление газовым котлом через Baxi connect +, а электрическим Zont H1.
Вопрос - не могу настроить , разобраться в настройках и сделать электрический котёл как резервный (чтобы работал по расписанию когда авария на основном).
Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант. но настроить не получается. Голову уже сломал.
Support говорит можно и обещали помочь но наглухо замолчали.

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 22 ноя 2025, 18:31
Starik
esemerikov писал(а): 22 ноя 2025, 14:49Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант.
Покажи где это.

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 22 ноя 2025, 21:28
esemerikov
не понял что показать.
Если про настройки то это в меню "режим отопления", "котловые режимы", "резерв" ну т далее

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 22 ноя 2025, 22:46
Bahus
Ну, насколько я представляю, H1 на полку, электричку подключаем на релейный выход Коннекта. Остальное настраивается там.
Другими словами нужно запрограммировать Коннект, если авария газового котла, чтобы он переходил на другой режим, давая сигнал на реле. Как-то так.

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 23 ноя 2025, 09:22
esemerikov
Да это всё сделано. Но я не могу в настройках коннекта разобраться. всё подключено но электрический котёл работает не в режиме расписания. Работает как будь-то то он а каскаде стоит.

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 23 ноя 2025, 13:59
ikn2
esemerikov писал(а): 22 ноя 2025, 14:49 Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант. но настроить не получается. Голову уже сломал.
Нужно создать 2 котловых режима, основной и аварийный. В основном, первый котел - работа по запросу, второй - выключен. В аварийном - первый котел - выключен, второй котел - работа по запросу или же постоянная работа.
В настройках действий исполнительного устройства - газовый котел, поставить действие при аварии - включение резервного котлового режима. А при устранении аварии - включение основного котлового режима.

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 24 ноя 2025, 12:03
esemerikov
Принял, спасибо в выходные попробую

Отправлено спустя 49 минут 50 секунд:
А в принципе где эти алгоритмы расписаны, может кто знает? Подскажите.

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 24 ноя 2025, 15:52
Bahus
Ну это из логики выходит. Про расписано, скорее всего нигде.
Можете меня в кабинет добавить. Посмотрю - огляжусь что вы там настроите. Мой логин bahus1980

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 24 ноя 2025, 16:10
esemerikov
Добавил.

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 24 ноя 2025, 16:30
Bahus
Да. Увидел. Ploskoe

Подскажите по настройке резервного электрического котла

Добавлено: 24 ноя 2025, 16:43
esemerikov
Пишите в личку если что.