Страница 1 из 1
Термостат с котлом Baxi
Добавлено: 16 дек 2025, 08:15
Gen@Gen
Доброго всем времени! Эксплуатация котла с февраля этого года. Через некоторое время установил термостат для экономии газа. Установил недалеко от котла, по температуре первого и второго этажа проблемы не возникало. Заметил, что при открытие окна в противоположной стороне помещения, изменяется микроклимат видимо. При выставленной температуре 22 °С на термостате показывает 17,5°С и идет постоянный нагрев, не выходит на 22 градуса. При закрытых окнах нагоняет 22 отключается, 21,5 включается. Нормально. Подскажите пожалуйста из своего опыта, как наладить нормальную работу с термостатом. Площадь первого этажа 36 кв. м , студия кухня с комнатой.
Термостат с котлом Baxi
Добавлено: 16 дек 2025, 08:41
Starik
Gen@Gen писал(а): Вчера, 08:15Заметил, что при открытие окна...

Что мешает прочитать рекомендации по установке комнатного термостата?
Так же нельзя ... хотя бы такие:
Некоторые рекомендации по установке:
- Выбрать место. Оптимальная высота — 1–1,5 метра от пола, вдали от источников тепла и сквозняков. Оптимальное расположение — внутренняя стена помещения, где будет производиться контроль температуры.
- Не устанавливать термостат рядом с окнами, дверями или вентиляцией — будут помехи.
- Не устанавливать на кухне — там температура часто выше из-за плиты и бытовой техники.
- Лучше выбрать комнату, где семья проводит больше всего времени.
Термостат с котлом Baxi
Добавлено: 16 дек 2025, 10:10
Bahus
Скознячком обдувает, похоже.