Страница 1 из 1
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 31 дек 2025, 10:20
КИРИЛЛ2026
Всем добра. Ситуация следующая. Падает давление тепло носителя в самом котле. Закрыл все краны на подачу и обратку и на ГВС тоже. Дал давление 2.5.. Давление падёт за 5 мин- 0,5 Бар.
Снял трех ходовой, промыл, поменял картридж. Соответственно промыл датчик протока.
Снял теплообменник-помыл. (подтеков не видно)
Гидробак снял, разобрал(у меня выносной), промыл, накачал 1 атм.
Снял насос и улитку- промыл. Поставил обратно.
Опять дал давление 2.5. Опять падает так же. Без включения горелки. Напомню система отопления и ГВС отключена.
Заметил подтеки на воздухоотводчик на насос. Заменил его на новый. Стал. Держать. Но! Запустил систему и теперь раз в сутки подписываю. Падает на 1 бар. Я так понимаю, что в системе тоже утечка но все сухо. Ещё грешу на теплообменник-микротрещины. Там же жарко всегда-испоряется. Вопрос.
1. Как проверить теплообменник? Может в котле ещё что то подтекать? (все соединения сухие и на холодную и на горячую)
2. Как найти течь в со если её не видно?
Может у кого было такое или мастера знающие подскажут. Заранее спасибо)
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 31 дек 2025, 10:44
RADAR
КИРИЛЛ2026 писал(а): 31 дек 2025, 10:20
2. Как найти течь в со если её не видно?
а что с предохранительным клапаном - куда с него выход сделан?
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 31 дек 2025, 10:53
КИРИЛЛ2026
Ни куда. В ведро) с него ни когда не разу не спускали и само не стекло.
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Дополню - катлу 11 лет
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 31 дек 2025, 15:12
Bahus
КИРИЛЛ2026 писал(а): 31 дек 2025, 10:20
Закрыл все краны на подачу и обратку и на ГВС тоже. Дал давление 2.5.. Давление падёт за 5 мин- 0,5 Бар.
Вы правильно всё начали. Только нужно накачать давление и закрыть ВСЕ 4 крана. Упадёт давление - ищите в котле. Не упадёт - тогда в системе.
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 31 дек 2025, 16:49
КИРИЛЛ2026
Я так и сделал. После замены воздухоотводчик на нсосе давление кател. Держит. А после включения системы начало опять падать но медленно. В сутки 1 бар падает. По системе все сухо. Вот думаю может теплообменник пропускает на горячую-микротрещины. Подтеков на нем нет. Испоряется и не видно. А как его проверить не знаю.
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 01 янв 2026, 12:20
Starik
КИРИЛЛ2026 писал(а): 31 дек 2025, 16:49...после включения системы начало опять падать ... По системе все сухо.
Так не бывает, ищи в системе утечку, а не мечтай о микротрещинах в котле, имхо.
Но если совсем невмоготу, то замени теплообменник в котле...
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 01 янв 2026, 14:28
Bahus
Не противоречьте себе. Если с закрытыми кранами котловой манометр на месте, а при открытии обратки давление валится - прямая дорога смотреть систему. Это же очевидно
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 01 янв 2026, 22:44
КИРИЛЛ2026
Буду искать в системе.
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 07 янв 2026, 15:15
КИРИЛЛ2026
Всем доброго дня и с рождеством.
Нашёл где уходила вода из СО
Через кран подпитки!!! (закрытый), поясню для тех кому интересно).
По необходимости отключил подачу питьевой воды в дом(кран закрыл после гидробака). До этого поставил манометр на коллектор отопления, как раз там где подпитка входит и воздухоотводчик стоит, чтоб не лазить под кател смотреть. Т. К. Подпитывал раз 5 в день. И когда я повернул кран водоснабжения в открытое положение, то увидел на манометре СО скачок давления до 2.5 бар. Меня это удивило, потому что кран подпитки закрыт, он кстати из п/п20. Посмотрел на монометр гидробака- тоже 2.5 бар.
Вообще у меня два крана на линии подпитки. Первый п/П, а второй бугатти перед коллекторов. Но я им не пользуюсь. В итоге я закрыл кран бугатти и утечка тепло носителя прекратилась)).
Я так понимаю, что кран из П/П стал пропускать и из за разницы давления в гидробаке водоснабжения и Со вода из отопления уходила обратно в систему водоснабжения. А я все голову ломал-не могу найти где вода уходит. И алгоритм странный. То стоит давление то медленно уходит до 0.8. Весь дом проверил.,все норм. Только в коридоре под полами проходит-уже подумывал как их вскрывать или новую трассу кидать) кран это п/П 11 лет стоит уже. Надо его заменить и обратный клапан поставить.
Вот так бывает

всем добра

Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 07 янв 2026, 19:12
Starik
Обычно кран заполнения котла, который в самом котле, после заполнения системы перекрывают. Если ты всё "модернизировал", то почему об этом не упомянул?

Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 07 янв 2026, 19:32
КИРИЛЛ2026
В Baxi луна 3.31 нет крана заполнения. Есть кран спуска воды из котла. Рядом с предохранительным клапаном. У меня подпитка идёт в коллектор подачи. Как и у всех я думаю.
Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 07 янв 2026, 19:39
Bahus
Starik писал(а): 07 янв 2026, 19:12
Обычно кран заполнения котла, который в самом котле, после заполнения системы перекрывают. Если ты всё "модернизировал", то почему об этом не упомянул?
Да. В одноконтурниках нет. Там только патрубок, который напрямую тянется в систему.
Ну починили - и хорошо. Опять же котёл виноват

Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 07 янв 2026, 20:07
Starik
Не ту схему глянул...

Падает давление Baxi луна 3
Добавлено: 07 янв 2026, 23:14
Bahus
Shame on you