Страница 1 из 1
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 09:12
dos140673
Добрый день форумчане!
Есть следующая проблемка: мастера подключили zont h1v new к котлу Baxi slim 1.400in + baxi ub120 (бойлером и его насосом управляет автоматика котла), все работает норм, но раз в неделю при активации платой котла режима "антилегионелла" котел не запускается (стоит в режиме запроса ГВС и потом еще соответственно появляется запрос на отопление). Помогает перевод котла в режим управления от его автоматики, отрабатывает антилегионелла и все приходит в норму.
Есть мысли, что можно сделать, кроме варианта отключить режим "антилегионелла" в автоматике котла?
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 10:32
Bahus
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 10:41
dos140673
Не оно

Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 11:43
Starik
Что-то не то в зонте наклацали, там не должна быть включена функция антилегионелла.
Функция «Антилегионелла» применима только в случае, когда котёл не управляет насосом загрузки бойлера и не контролирует температуру горячей воды в нём. Если подготовкой ГВС управляет непосредственно сам котёл, функция не используется.
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 12:15
dos140673
в zont не включена функция антилегионелла. в zont гвс настроен как "Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером", т.е. передает по ЦШ только целевое значение ГВС. А вот когда автоматика котла раз в неделю пытается перевести его в антилегионеллу, то он перестает стартовать и не греет ни один контур
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 12:30
Starik
А как давно всё это происходит, за всё время антилегионелла так ни разу нормально не отработала?
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 15:08
dos140673
Примерно месяц. Отключаю zont, перевожу на управление автоматикой котла, легионелла отрабатывает, потом обратно возращаю на управление zont, и так каждую неделю
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 14 янв 2026, 16:02
Starik
Попробуй с zont поддержкой связаться или тех установщиков отыскать, может что-то подскажут. Фактически получается что zont блокирует работу котла.
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 15 янв 2026, 08:14
dos140673
Спасибо! Техподдержка zont отправила в техподдержку Baxi

а установщики репу чешут и ни чего путевого придумать не могут
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
По моему пониманию: в момент когда автоматика котла активирует антилегионеллу, zont выставляет приоритет ГВС и температуру 45, и начинается какой-то конфликт либо по температуре ГВС либо по температуре контура.
Вариант выключить на котле антилегионеллу (контакты 5-7 на конектере А10) и на zont в контуре ГВС установить вариант работы "Недельное расписание" и там в один из дней на час сделать температуру ГВС 60. (не знаю будет работать?)
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 15 янв 2026, 09:27
Starik
dos140673 писал(а): 15 янв 2026, 08:21zont выставляет приоритет ГВС и температуру 45, и начинается какой-то конфликт либо по температуре ГВС либо по температуре контура.
В инструкции зонта сказано, что он не позволит греть температуру выше той, которую ты назначишь. Котел не может оставить антилегионеллу не доделанной. Вот и суть конфликта.
Может проще греть ГВС до 55 и отключить легионеллу. Воду из бочки не сложно разбавлять в смесителях...
Baxi slim 1.400in + zont h1v new
Добавлено: 15 янв 2026, 11:29
dos140673
Спасибо за подсказку