Страница 1 из 1
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 01:16
Evgeniy_T
Добрый день! Котел MainFour 240 F, к нему подключен внешний контроллер температуры и уличный датчик. Когда котел подогревает теплоноситель по команде от внешнего контроллера, температура теплоносителя поднимается выше установленного на котле. К примеру, на котле утановлена температура нагревания теплоносителя 55 гр, а котел нагревает теплоноситель до 70-ти. Значит ли это,что при подключенном внешнем контроллере температуры, значения выставленные на котле не имеют значения или что-то не так с котлом, подскажите?
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 09:18
Bahus
Что за контроллер?
Куда подключен уличный датчик? К котлу или к контроллеру? что за датчик?
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 09:57
Evgeniy_T
Контроллер температуры воздуха в помещении-
https://ali.click/vj90w4,подключается в перемычку и при достижении минимальной заданной температуры включает котел. Датчик наружней температуры - термистор, подключен в котел.
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 10:22
Starik
Evgeniy_T писал(а): Сегодня, 01:16К примеру, на котле утановлена температура нагревания теплоносителя 55 гр, а котел нагревает теплоноситель до 70-ти.
Твой "внешний контроллер температуры" тут не при чем, что-то с циркуляцией в системе отопления.
Evgeniy_T писал(а): Сегодня, 09:57Контроллер температуры воздуха в помещении,
Не оказывает никакого влияния на температуру подачи в СО, этим занимается
Evgeniy_T писал(а): Сегодня, 09:57Датчик наружней температуры
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 10:25
Evgeniy_T
Я так понимаю, если на котле выставлено 55 на отоплении, то он должен нагреваться до 55 и останавливаться, верно? А не нагреваться выше, к примеру до 70
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 10:28
Bahus
Ясно. Обычный термостат. Вы им регулируете только включение/выключение нагрева в зависимости от заданной температуры на термостате.
А вот температура теплоносителя как и прежде задаётся с кнопок на котле.
НО! Когда к котлу подключен уличный датчик - вы выбираете НЕ температуру теплоносителя, а номер кривой зависимости температуры теплоносителя от температуры на улице. Вы же, наверное, обратили внимание, что диапазон регулировки изменился с 30-85 до 00-99?
То есть
Evgeniy_T писал(а): Сегодня, 01:16
К примеру, на котле утановлена температура нагревания теплоносителя 55 гр, а котел нагревает теплоноситель до 70-ти.
Вы не 55 градусов задаёте, а 55-ю кривую.
Диаграмма с опорными кривыми (указаны лишь каждая десятая. Нолик к номеру каждой кривой подписать) есть в инструкции на котёл.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Как правило, в средних широтах используются кривые 15-25. Придётся подбирать опытным путём какая вам больше всего подойдёт.
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 10:35
Evgeniy_T
Мне бы не желательно чтобы температура теплоносителя не поднималась выше 55-60, подскажите пожалуйста- как ограничить ее?
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 13:52
Bahus
Ну вот смотрите. На диаграмме кривая 2 (20 которая по дисплею) 60°С будет держать при -10°С на улице.
Кривая 1 (10) - совсем уж прохладная какая-то. Стало быть нужно подобрать какую-то между ними. Можно с 15 начать, посмотреть сколько будет держать с текущей температурой за бортом.
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 14:26
Evgeniy_T
Т.е там где выставляем температуру теплоносителя отопленния выставляем 15 и тд, верно?
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 14:29
Bahus
Да.
Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
Добавлено: 15 янв 2026, 14:31
Evgeniy_T
Отолично,спасибо! Помогли разобраться. Будем пробовать.