Страница 1 из 1

Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)

Добавлено: 03 фев 2026, 15:09
Xrust
Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня она 30 градусов + на 10 градусов котел перегревает. Такое ощущение, что котел упирается в максималку 55 градусов передергивает трехходовой клапан, остывает и по новой. Почему не снижает модуляцию, а просто фигачит на все бабки и упирается в максималку не очень понятно. Или возможно это корректная работа
Прикладываю видео https://rutube.ru/video/private/ea41f82 ... Xb5rsQ&r=a

Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)

Добавлено: 03 фев 2026, 16:00
Bahus
30 даже для проточника мало и будет перегрев. Возможно и тактование оттуда. Чтобы исключить - попробуйте установить градусов 50 хоть. Изменится поведение? Не забудьте потом нагретую бочку при использовании разбавлять на смесителе. А вообще на котле вроде диапазон уставки 35-60, не?

Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)

Добавлено: 03 фев 2026, 16:11
Xrust
Bahus писал(а): Сегодня, 16:00 А вообще на котле вроде диапазон уставки 35-60, не?
Регулирую с выносной панели Luna-3 Comfort, она дает регулировать с 30 градусов

Отправлено спустя 23 минуты 48 секунд:
А может не хватать производительности насоса встроенного в котел ? Забитый фильтр ? Как то можно проверить этот параметр? Датчик протока вроде есть или на одноконтурнх он не ставиться? Если есть какое должно быть значение ?

Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Bahus писал(а): Сегодня, 16:00 Чтобы исключить - попробуйте установить градусов 50 хоть.
Без изменений, тактует. Но заметил, в этот раз котел пытается играться с модуляцией пламени, это не сильно помогает, поэтому возникла теория с недостаточным протоком воды.
Прикладываю видео
https://rutube.ru/video/d9bfe176d3851b7 ... 1ffc/?r=a/

Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)

Добавлено: 03 фев 2026, 16:47
Bahus
Xrust писал(а): Сегодня, 16:41 Как то можно проверить этот параметр?
Только косвенно по росту температуры теплоносителя при нагреве бочки. Если будет быстро расти до предельных значений, тогда котёл принудительно гасит горелку, чтобы в перегрев не вылететь. Причём не обязательно Е25/Е26 может словить.
Вот если динамика хорошая, тогда может и быть проблема с циркуляцией по контуру змеевика. Есть смысл фильтр посмотреть. Однако, если он общий после тройника змеевик/СО перед котлом, тогда такое поведение и при работе на отопление может быть. Правда не факт, поскольку режимы модуляции, всё-таки разные.

Отправлено спустя 21 секунду:
Видюхи не смотрел пока что

Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)

Добавлено: 03 фев 2026, 17:00
Xrust
Bahus писал(а): Сегодня, 16:48 Вот если динамика хорошая, тогда может и быть проблема с циркуляцией по контуру змеевика.
Горелка выключается когда подача на БКН 58 градусов, обратка с БКН 40 градусов, температура в БКН 36 градусов. До фильтра еще стоит резервный электрокотел со своим насосом, возможно какое-то еще он создает гидравлическое сопротивление, температуру обратки беру с него.

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Bahus писал(а): Сегодня, 16:48 Видюхи не смотрел пока что
будет время посмотрите, пожалуйста