Страница 1 из 1
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 13:37
skaratay
Добрый день! У меня ситуация такая, генератор DENZEL PS95EA PRO, стоит в ящике в 30 метрах от дома, питание заведено в щит рядом с ним. Заземление 6 метров, заведено в шит. Генератор подключен к этому заземлению, ноль генератора перемычкой кинут на землю, в розетках в доме фаза и ноль при работе от генератора. В дом заведено 3 фазы, на каждую висит стаб Энерготех NORMA Exclusive 7500. Переключение городская сеть – генератор осуществляется через перекидной рубильник с нулем. Котел BAXI Ecolife 1/24F. При работе от генератора, все в доме работает, включая холодильник и морозильную камеру (кроме котла). Даже если не заземлять ноль генератора ситуация абсолютно такая же. Котел пишет ошибку по питанию E22. Сначала испугался, вдруг плата сгорела, но при переходе на горсеть все опять работает в штатном режиме. Вопрос, что теперь со всем этим делать, хочется греться от газового котла. Возможно ли что котел не пускается от того, что он привередлив по частоте, и ему не поможет инвертор двойного преобразования? Тогда единственный вариант будет ставить онлайн ИБП? У меня есть подозрения, что гуляет частота под нагрузкой, в эти выходные запитал дом от гены, котел включился и стал нагревать воду, работал минуты четыре, но примерно в этот момент посудомойка стала греть воду, появилась нагрузка в 2,5 кВт и котел встал в ошибку E22. Что можете посоветовать? Заранее спасибо.
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 14:09
Starik
Плохой генератор - не тянет нагрузку, котел хороший, правильно отрабатывает свою программу.
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 14:16
skaratay
Генератор тянет электрокотел на 7,5 кВт. А можно поподобнее, какая программа у котла? Какие значения сети для него критические и при каких он уходит в ошибку?
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 15:21
Starik
Инструкцию на самокрутки пустил? Бывает... качай новую
https://baxi.ru/upload/iblock/c8d/j4e9u ... ktsiya.pdf
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 15:25
skaratay
Спасибо за труды, читал и не раз.
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 15:26
Bahus
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 15:33
skaratay
Спасибо, сразу вопрос по 4-му пункту, я правильно понимаю, что 50 Гц можно получить только отрегулировав обороты генератора? И при каком отклонении от 50 Гц происходит отключение котла?
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 15:47
RADAR
Bahus писал(а): Сегодня, 15:26
я правильно понимаю, что 50 Гц можно получить только отрегулировав обороты генератора?
ну а инструкция генератора то что об этом говорит?
skaratay писал(а): Сегодня, 15:33
И при каком отклонении от 50 Гц происходит отключение котла?
да ни у кого нет такой информации, но зато известно, что котел адаптирован к стандарту сети РФ, можно в него и заглянуть..

BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 15:52
Starik
skaratay писал(а): Сегодня, 15:33я правильно понимаю, что 50 Гц можно получить только отрегулировав обороты генератора?

И всё-то ты знаешь, только вопросы не про котел задаешь, а про генератор и стандарты электроснабжения.

BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 16:09
skaratay
Конечно, мне бы хотелось понять, заведется ли котел вышеуказанными приблудами, или если частота с гены неверная, это все мудовые рыдания. По стандартам вообще +- 0,4 Гц.
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Добавлено: 09 фев 2026, 16:46
Starik