Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Добавлено: 15 фев 2026, 21:50
Всем здравствуйте!
Котел одноконтурный Baxi Ampera 14, управление по OpenTherm через Baxi Connect + / Zont Connect, бойлер косвенного нагрева 160л через 3-х ходовой клапан Thermex, способ регулирования по воздуху (беспроводной датчик температуры в жилом помещении), есть беспроводной датчик температуры уличный, работает СО уже 3 года, в целом работой доволен и проблем как таковых нет.
Однако есть вопросики, ответов на которые самому найти не получилось.
Прошу помочь разобраться, если кто сталкивался или мысль дельная посетит.
Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Уже полгода как минимум бессистемно может сбрасываться вода в объёме около поллитра в сутки. В качестве костыля на штуцер надел трубку, вывел другой конец в 5 литровую канистру, каждую неделю опорожняю 2-4 литра.
Вопрос - что не так?
Модуляция
По сути котел работает в режиме вкл/выкл, при запросе на тепло идет последовательное включение 1 ступени, через 5 секунд 2 ступени, затем через 5 секунд 3 ступени, то есть вне зависимости от настроек зонта (пробовал кривую ПЗА, ПИД регулирование по воздуху), от температуры в помещении и на улице, котел работает на 100% мощности либо выключен.
Сеть 3-ф 380В, 30кВт, котел запитан ранее был напрямую из сети, сейчас запитал через стабы инверторные Штиль 7 кВа каждый, соответственно вижу нагрузку, которую забирает котел.
Если в настройках зонта ограничить уровень модуляции от 66% и до 100%, то котел работает по сути без ограничений, забирая около 4.7 кВа с каждой фазы и показывать модуляцию 100% в приложениях на телефоне (у меня оба, Baxi и Zont, разница лишь в интерфейсе).
Если поставить 65% и ниже до 33% включительно, то котел будет работать на 2/3 от максимальной мощности.
Если поставить 32% и ниже до 1% включительно, то котел будет работать на 1/3 от максимальной мощности.
Вопрос - корректно ли работает связка котел / зонт?
Датчик температуры обратки отопления
Приобрел на маркетплейсе проводной NTC датчик температуры для проверки теории, что котел не видит Т обратки, поэтому работает на максимальной мощности. По инструкции к датчику и к котлу прикрепил металлический конец на стяжку к латунной муфте на обратке, далее соблюдая полярность электрические концы к штекеру разъема (датчик №5 на плате). Далее уже наобум в приложении добавил аналоговые датчики (три, по числу входов - NTC 1, NTC 2 и какой-то еще вход), чтобы понять, какой из них верный. Один показывал температуру от другого датчика - Т в котельной, второй показывал «- -», третий показывал выше 800 градусов. Понял, что я что-то не то делаю, не для средних умов добавление датчика, видимо, в инструкции к котлу и в интернете ничего путного не нашел.
Вопрос - как добавить датчик и назначить его показания для учета котлом Т обратки отопления?
Котел одноконтурный Baxi Ampera 14, управление по OpenTherm через Baxi Connect + / Zont Connect, бойлер косвенного нагрева 160л через 3-х ходовой клапан Thermex, способ регулирования по воздуху (беспроводной датчик температуры в жилом помещении), есть беспроводной датчик температуры уличный, работает СО уже 3 года, в целом работой доволен и проблем как таковых нет.
Однако есть вопросики, ответов на которые самому найти не получилось.
Прошу помочь разобраться, если кто сталкивался или мысль дельная посетит.
Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Уже полгода как минимум бессистемно может сбрасываться вода в объёме около поллитра в сутки. В качестве костыля на штуцер надел трубку, вывел другой конец в 5 литровую канистру, каждую неделю опорожняю 2-4 литра.
Вопрос - что не так?
Модуляция
По сути котел работает в режиме вкл/выкл, при запросе на тепло идет последовательное включение 1 ступени, через 5 секунд 2 ступени, затем через 5 секунд 3 ступени, то есть вне зависимости от настроек зонта (пробовал кривую ПЗА, ПИД регулирование по воздуху), от температуры в помещении и на улице, котел работает на 100% мощности либо выключен.
Сеть 3-ф 380В, 30кВт, котел запитан ранее был напрямую из сети, сейчас запитал через стабы инверторные Штиль 7 кВа каждый, соответственно вижу нагрузку, которую забирает котел.
Если в настройках зонта ограничить уровень модуляции от 66% и до 100%, то котел работает по сути без ограничений, забирая около 4.7 кВа с каждой фазы и показывать модуляцию 100% в приложениях на телефоне (у меня оба, Baxi и Zont, разница лишь в интерфейсе).
Если поставить 65% и ниже до 33% включительно, то котел будет работать на 2/3 от максимальной мощности.
Если поставить 32% и ниже до 1% включительно, то котел будет работать на 1/3 от максимальной мощности.
Вопрос - корректно ли работает связка котел / зонт?
Датчик температуры обратки отопления
Приобрел на маркетплейсе проводной NTC датчик температуры для проверки теории, что котел не видит Т обратки, поэтому работает на максимальной мощности. По инструкции к датчику и к котлу прикрепил металлический конец на стяжку к латунной муфте на обратке, далее соблюдая полярность электрические концы к штекеру разъема (датчик №5 на плате). Далее уже наобум в приложении добавил аналоговые датчики (три, по числу входов - NTC 1, NTC 2 и какой-то еще вход), чтобы понять, какой из них верный. Один показывал температуру от другого датчика - Т в котельной, второй показывал «- -», третий показывал выше 800 градусов. Понял, что я что-то не то делаю, не для средних умов добавление датчика, видимо, в инструкции к котлу и в интернете ничего путного не нашел.
Вопрос - как добавить датчик и назначить его показания для учета котлом Т обратки отопления?