Страница 1 из 2

Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 02 дек 2012, 15:34
Airborne
Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
Как выяснилось в процессе эксплуатации, при понижении давления ниже рабочего, сигнала нет.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 02 дек 2012, 17:20
RADAR
так в инструкции же все написано...все ошибки...любая "Е-шка" приводит к блокировке...

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 04 дек 2012, 11:28
Airborne
E164 не приводит!

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 04 дек 2012, 21:01
RADAR
все "Е" в таблице 3.9

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 06 дек 2012, 19:52
Airborne
E164 есть в таблице и сигнала блокировки нет. Сигнал блокировки точно есть при Е133.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 06 дек 2012, 20:54
RADAR
Airborne писал(а):Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
а что тогда значит - сигнал блокировки? хотелось бы узнать? что он из себя представляет в вашем понимании?

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 07 дек 2012, 18:20
Airborne
програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 07 дек 2012, 18:36
BAXI-Ural
Airborne писал(а):програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
:shock: где Вы это нашли??!

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 07 дек 2012, 18:53
RADAR
мдяяя...все вытягивать надо...ну и вопросы...а вытянешь - такие чудеса... :)

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 09 дек 2012, 21:06
Airborne
BAXI-Ural, стыдно Вам должно быть не знать. Программируемая функция выхода К2 электронной платы.
RADAR, чудеса случаются ;)

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 09 дек 2012, 22:39
RADAR
Airborne писал(а):програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
все-таки хотелось бы уточнить...укажите пункт инструкции...я еще раз пробежался, но так и не нашел программирование этого выхода...не случалось так поступать, но я заинтригован :)

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 09 дек 2012, 23:03
BAXI-Ural
Airborne писал(а):BAXI-Ural, стыдно Вам должно быть не знать. Программируемая функция выхода К2 электронной платы.
RADAR, чудеса случаются ;)
Прям сгораю :oops: На эти выводы можно повесить внешний газовый клапан, насос, еще чего, но чтоб сигнал блокировки (!?) - в первый раз слышу...А Вы как узнали?

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 10 дек 2012, 10:20
RADAR
завтра семинар по конденсатникам...спрошу.. :)

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 10 дек 2012, 11:41
Airborne
Relay K2 is used as a programmable output of the LMU… Its function will be defined via
parameter «KonfigAusgang». - параметр H615
This parameter is on the «Installer» level and can also be accessed via the QAA73... .
With a number of hydraulic systems, output K2 is already assigned a basic function.
This can be the system pump, for example, the shutoff valve, or a DHW pump.
If output K2 is assigned one of the following functions using parameter «KonfigAusgang»,
the basic function will no longer be available at this output .
If required, the basic function of output K2 can be transferred to one of the outputs of the
clip-in function module.
Another alternative is offered by the hydraulic diagrams that include a diverting valve.
If the diverting valve is a stepper motor valve, the basic function of output K2 can be
transferred to the relay output (AC 230 V) for the diverting valve, which is not required in
that case.
For that purpose, parameter «K2aufUV» in «KonfigRg4» is to be set to «On».
It is always only one of the following functions that can be performed.
The following functions can be transferred to output K2 of the LMU... via parameter
«KonfigAusgang»:
· 0 Default (function according to the hydraulic diagram)
· 1 Status output
· 2 Alarm output
· 3 Operational signal
· 4 Switching off external transformer
· 5 Pump of the second heating circuit
· 6 DHW circulating pump
· 7 Actuating device with warm air curtain activated
· 8 Pump of the pressureless header (on / off for pump on the consumer side)
· 9 Basic function of controller clip-in module (system pump Q8 with plant diagrams
67, 70, 71 and 72)
· 10 Basic function K2 (like default, function according to the hydraulic diagram)
· 11 Actuating device with full DHW charging activated, in connection with
stratification storage tanks
· 12 Actuating device when analog signal (at the clip-in function module) has
exceeded the threshold

Из инструкции к Siemens LMU54.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 10 дек 2012, 11:51
Airborne
НАШЕЛ!!! :D
Output is set when there is a fault on the unit that calls for a manual lockout reset
(nonvolatile lockout).
Выводятся только те ошибки, которые требуют нажатия кнопки reset.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 10 дек 2012, 12:43
BAXI-Ural
РЕСПЕКТ!! Век живи, - век учись!

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 11 дек 2012, 20:09
RADAR
RADAR писал(а):завтра семинар по конденсатникам...спрошу.. :)
и таки спросил... :D ...ожидается официальный ответ от производителя по этому поводу...просто до этого разъяснений по этому поводу не было...вот... :)
пользуясь случаем :) хочу поблагодарить всех организаторов семинара в г.Кострома и в частности - Потянова Антона и собсно "лектора" Степаненко Александра...который честно выдержал всех "аля Vitalik" с коронным - "а у нас во дворе"... :D
спасибо за приглашение!

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 11 дек 2012, 21:13
Bahus
Да ладно, Александр и не таких выдерживал. Помню у нас семинар был по конденсационникам в июне. Так ему так мозг рвали, что.... По теме, но в основном нет. Таки выдержал, да еще на след день проводил семинар в Саранске.
Так что респект заслуженный.

ЗЫ. Ой. Или в июле что ли... Да не суть. Летом главное..

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 12 дек 2012, 18:48
Airborne
Я бы тоже хотел сходить на семинар или курсы.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 14 дек 2012, 10:21
Alex-BAXI
Спасибо всем посетившим и планирующим посетить наши семинары :) . Всегда рады пригласить!

По теме- пока ответ от нашего завода не поступил...

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 16 дек 2012, 19:11
Airborne
Попробовал настроить котел по газоанализатору,
на максимальной мощности:
CO2 - 8.73%
О2 - 5.6%,
на минимальной мощности:
CO2 - 8.39%
О2 - 6.2%.
Давление газа на входе - 29мбар.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 16 дек 2012, 21:24
RADAR
ну вродь нормально...газоанализатор лежит на всякий случай?....как тестер там...?да?...вдруг потребуется... :mrgreen:

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 17 дек 2012, 21:09
Airborne
При розжиге появились, иногда, сильные хлопки, аж камера вздувается. Позвонил газовщикам, они сказали, что подняли давление газа и это нормально. Еще посоветовали прикрыть газовый кран, чтобы уменьшить давление на входе в котел.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 17 дек 2012, 21:18
Airborne
RADAR, просто первый раз это делал :roll:

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 26 дек 2012, 13:02
Airborne
Вчера приходили монтажники меняли батарею, сливали воду. После этого котел выдает ошибку Е128, перезапуски не помогают. Монтажники врятли, что то сделали.
Я вот думаю может дымоход обмерз (дымоход вертикальный d80, приток через стену d80).

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 26 дек 2012, 13:19
BAXI-Ural
Е128 возникать может либо при "неправильном" заземлении, либо при недостаточном давлении газа. По нормам у нас должно быть не менее 17 мбар при любых режимах. Пока меняли батарею, система остыла, котел, стараясь быстрее прогреть теплоноситель, разгоняется на полную мощность, а газа то нету... Ограничте мощность оборотами и PWM.
Теоретически, если перекрыть дымоход, тоже такое может быть, но пока на практике не встречал...

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 26 дек 2012, 13:30
Airborne
Кстати, забыл написать, хлопки устранил задав время пост вентиляции и пред вентиляции 20с.

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 26 дек 2012, 13:49
Airborne
Сейчас узнал, что опять появились хлопки при зажигании. Если я правильно думаю, хлопки возникают при большом количестве газа по отношению к воздуху?

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 26 дек 2012, 21:28
RADAR
думаю дело в дымовоздушном тракте...хотя еще много чего можно посмотреть...опыта по этим котлам немного - только предполагаю...

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Добавлено: 28 дек 2012, 17:56
Airborne
На 90% уверен, что дело в дымоходе. При длительном простое котла дымовые газы остывают и становятся тяжелее воздуха, тем самым создавая избыточное давление в дымоходе. Повысил обороты вентилятора при розжиге, зажигание стало плавное. Пока работает без хлопков и Е128. Давление по газу 29мбар.