Страница 1 из 1

Подскажите куда подключать второй насос для второго контура

Добавлено: 07 дек 2012, 11:08
juryz
Добрый день!
Подскажите куда подключать второй насос для второго контура (теплые полы). В наличии BAXI Slim 1.490 in насос основного контура подключен на плату.

Re: Подскажите куда подключать второй насос для второго конт

Добавлено: 07 дек 2012, 14:42
Bahus
juryz писал(а):Добрый день!
Подскажите куда подключать второй насос для второго контура (теплые полы). В наличии BAXI Slim 1.490 in насос основного контура подключен на плату.
Обычно в розетку. Хотите, через выключатель сделайте, можно еще помудрить с электрикой и автоматикой.
К котлу его не надо подключать. Хотя, если очень хочется - параллельно с основным. Главное, чтобы суммарная электронагрузка насосов позволила. Забыл цифирку, максимально разрешена которая...

Re: Подскажите куда подключать второй насос для второго конт

Добавлено: 07 дек 2012, 16:42
juryz
Bahus писал(а):
juryz писал(а):Добрый день!
Подскажите куда подключать второй насос для второго контура (теплые полы). В наличии BAXI Slim 1.490 in насос основного контура подключен на плату.
Обычно в розетку. Хотите, через выключатель сделайте, можно еще помудрить с электрикой и автоматикой.
К котлу его не надо подключать. Хотя, если очень хочется - параллельно с основным. Главное, чтобы суммарная электронагрузка насосов позволила. Забыл цифирку, максимально разрешена которая...
Спасибо!

Re: Подскажите куда подключать второй насос для второго конт

Добавлено: 07 дек 2012, 16:57
RADAR
Bahus писал(а):Главное, чтобы суммарная электронагрузка насосов позволила. Забыл цифирку, максимально разрешена которая...
2А...но лучше и 1А не превышать...

Re: Подскажите куда подключать второй насос для второго конт

Добавлено: 07 дек 2012, 18:37
juryz
RADAR писал(а):
Bahus писал(а):Главное, чтобы суммарная электронагрузка насосов позволила. Забыл цифирку, максимально разрешена которая...
2А...но лучше и 1А не превышать...
Позвонил в службу поддержки они сказали , что не более 130W

Re: Подскажите куда подключать второй насос для второго конт

Добавлено: 07 дек 2012, 21:39
Bahus
juryz писал(а):
RADAR писал(а):
Bahus писал(а):Главное, чтобы суммарная электронагрузка насосов позволила. Забыл цифирку, максимально разрешена которая...
2А...но лучше и 1А не превышать...
Позвонил в службу поддержки они сказали , что не более 130W
Именно ее и имел ввиду :)