консультация по дымоходу
Добавлено: 09 дек 2012, 20:07
имеется вертикальный дымоход диаметром 100 и высотой 10 метров.возможно ли подключение к такому дымоходу baxi slim 1.300 fi?
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
https://forum.baxi.ru/
а труба металлическая?sputnik6 писал(а):имеется вертикальный дымоход диаметром 100 и высотой 10 метров.возможно ли подключение к такому дымоходу baxi slim 1.300 fi?
если коротко, то можно...sputnik6 писал(а):имеется вертикальный дымоход диаметром 100 и высотой 10 метров.возможно ли подключение к такому дымоходу baxi slim 1.300 fi?
В данном случае дымаход будет напорным и долженбыть газоплотным и конденсатоустойчивым (ваш асбоцемент будет работать в среде конденсата?) Также нужен конденсатоотводчик с гидрозатвором...sputnik6 писал(а):а какая разница из чего труба?асбестоцементная.заложена в стене.