Страница 1 из 1
Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 15:05
Evoluta
Имеется помещение с уложенным "теплым полом".
Стены - бетонные блоки 50 см.
Крыша - бетонные плиты.
Площадь - 90 кв. м. Высота потолков - 4 м.
Окон нет. Только ворота 3*2,5 м - 2 шт.
Прикинул, что нужна мощьность около 20 кВт. Одноконтурные модели такой мощности имеются в гамме Baxi в изобилии. ГВС не требуется. Вытяжка нужна принудительная.
Не могу понять, в чем принципиальные отличия EcoFour, MainFour и Luna 3.
Какой расход газа (пропан-бутан) будет при отоплении данного помещения, при условии, что ворота открываться будут крайне редко?
Спасибо.
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 18:35
RADAR
идеальным решением будет Duo-tec Compact 1.24...
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 20:44
Evoluta
Radar: идеальным решением будет Duo-tec Compact 1.24...
Вы не могли-бы прокомментировать свое предложение? Чем данный котел интереснее Main Four, Eco Four или Luna 3?
И еще вопрос: Из практики - конденсационные котлы действительно настолько эффективнее, что столь значительная переплата целесообразна? И не снижается-ли надежность котла из-за увеличения сложности конструкции.
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 20:55
RADAR
Evoluta писал(а):Radar: идеальным решением будет Duo-tec Compact 1.24...
Вы не могли-бы прокомментировать свое предложение? Чем данный котел интереснее Main Four, Eco Four или Luna 3?
И еще вопрос: Из практики - конденсационные котлы действительно настолько эффективнее, что столь значительная переплата целесообразна? И не снижается-ли надежность котла из-за увеличения сложности конструкции.
интереснее экономичностью...подходит как раз под теплый пол...надежность также намного выше, чем у перечисленных вами котлов - это из практики..обратить внимание только на качество воды, заливаемую в систему отопления...экономия должна быть хорошей по газу...это актуально для сжиженного газа я думаю..
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 21:14
BAXI-Ural
Evoluta писал(а):Прикинул, что нужна мощьность около 20 кВт.
И как Вы это рассчитали?? И чтоб снять 20 кВт с 90 кв.м температурный напор должен быть порядка 25С, - пятки жечь не будет?
Если бы у Вас,
Evoluta, было построено здание, сделан теплый пол, рассчитаны климатические параметры "по науке", то смело можно было бы рекомендовать "конденсатник", - на СУГ его применение экономически очень оправдано...
Однако "науки" я у
Evoluta не наблюдаю... И дабы его не постигло разочарование, от рекомендаций воздержусь!

Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 21:17
Evoluta
интереснее экономичностью...
экономия должна быть хорошей по газу...это актуально для сжиженного газа я думаю..
Сколько в % соотношении? Может разница в цене 10 лет будет окупаться
подходит как раз под теплый пол...
Если я правильно читал, Main Four и Luna 3 также приспособлены для работы с теплыми полами.
надежность также намного выше, чем у перечисленных вами котлов - это из практики..
После этой фразы, я вообще испугался. Это может означать, что с Eco Four, Main Four и Luna 3 достаточно часто случаются проблемы. Я не имею огромного желания сэкономить на стоимости котла, но если и переплачивать, то надо понимать за что. А разниза в стоимости дешевого и дорогого котла в два раза. Так имеет смысл покупать один дорогой? Может проще отремонтировать поломку в более дешевом котле?
обратить внимание только на качество воды, заливаемое в систему отопления...
В конденсационные котлы нельзя заливать антифриз? Если это так, то могу всех огорчить, купить дистилированную воду в Москве не просто. Под видом дистилята продают обычную воду. Это я выяснил, покупая воду для парогенератора.

Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 21:30
Evoluta
Evoluta писал(а):
Прикинул, что нужна мощьность около 20 кВт.
И как Вы это рассчитали?? И чтоб снять 20 кВт с 90 кв.м температурный напор должен быть порядка 25С, - пятки жечь не будет?
Мощность я может и не сильно точно расчитал, у меня получилось около 16 кВт. Я прикинул, что лучше с запасом взять. Поэтому вывел 20 кВт. Под напором профессионалы понимают разность температур в помещении и излучателя тепла? Если это так, тогда, при требуемой в сервисе температуре 18-20 градусов, температура пола в 45 градусов не должна напрягать, босиком там никто ходить не будет.
Если бы у Вас, Evoluta, было построено здание, сделан теплый пол, рассчитаны климатические параметры "по науке", то смело можно было бы рекомендовать "конденсатник", - на СУГ его применение экономически очень оправдано...
Однако "науки" я у Evoluta не наблюдаю...
Здание построено, тёплый пол сделан. Каюсь, наукой не владею. Что же поделать?

Так на сколько экономичнее конденсатник?
И дабы его не постигло разочарование, от рекомендаций воздержусь!
А вот это Вы зря. Учиться никогда не поздно. Лучше я разочаруюсь сейчас, до приобретения котла. Поэтому - милости просим, рекомендуйте.
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 21:40
RADAR
BAXI-Ural писал(а):Однако "науки" я у
Evoluta не наблюдаю... И дабы его не постигло разочарование, от рекомендаций воздержусь!

Ярослав, я сейчас в советах придерживаюсь принципа - какой вопрос-такой ответ

помнишь был один персонаж, просил выбрать из двух зол?

и не воспринимал ничего другого
Evoluta писал(а): интереснее экономичностью...
экономия должна быть хорошей по газу...это актуально для сжиженного газа я думаю..
Сколько в % соотношении? Может разница в цене 10 лет будет окупаться
не знаю - величина из области практики, но думаю около 50% ИМХО!!! для теплого пола относительно обычного котла
подходит как раз под теплый пол...
Если я правильно читал, Main Four и Luna 3 также приспособлены для работы с теплыми полами.
да, но именно конденсатник в этом режиме будет серьезно экономить...
надежность также намного выше, чем у перечисленных вами котлов - это из практики..
После этой фразы, я вообще испугался. Это может означать, что с Eco Four, Main Four и Luna 3 достаточно часто случаются проблемы. Я не имею огромного желания сэкономить на стоимости котла, но если и переплачивать, то надо понимать за что. А разниза в стоимости дешевого и дорогого котла в два раза. Так имеет смысл покупать один дорогой? Может проще отремонтировать поломку в более дешевом котле?
странная фраза

что вы выберите - жигули или мерседес? думаю уместное сравнение...
обратить внимание только на качество воды, заливаемое в систему отопления...
В конденсационные котлы нельзя заливать антифриз? Если это так, то могу всех огорчить, купить дистилированную воду в Москве не просто. Под видом дистилята продают обычную воду. Это я выяснил, покупая воду для парогенератора.

смысла не вижу заливать антифриз в любые котлы...уже не раз говорил...при "минусе" ни один из перечисленных вами котлов - не запустится...
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 13 дек 2012, 22:05
BAXI-Ural
Строго говоря, "теплый пол" - низкотемпературная лучистая система отопления. Рассчетная мощность больше 120 Вт/кв.м не нужна (для нормально утепленных зданий на Урале хватает и 80 Вт). Макимальный график 45/30 ( ну, 50/30), при таком графике на обычном котле будет на выработку 1 кВт.ч расходоваться 85-87 грамм СУГ, на конденсационном 73-74... А сколько Вы "употребите" тысяч этих самых киловат - одному Богу известно...
Ежели Вы в силу "кривости" теплых полов уйдете в высокие температуры, то экономия будет 3-4 грамма...
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 14 дек 2012, 08:04
Vitalik_
Evoluta писал(а):Radar: идеальным решением будет Duo-tec Compact 1.24...
Вы не могли-бы прокомментировать свое предложение? Чем данный котел интереснее Main Four, Eco Four или Luna 3?
И еще вопрос: Из практики - конденсационные котлы действительно настолько эффективнее, что столь значительная переплата целесообразна? И не снижается-ли надежность котла из-за увеличения сложности конструкции.
Если Вы выбираете котел для производства то в моем понимании надежность выходит на первый план.
отюда получается, по моим ощущениям,
что Вам нужен самый дешевый, самый простой, с минимум электроники, хорошо работающем при разном напряжении тока в том числе и от генератора котел.
и похоже что дополнительный насос Вам тоже понадобиться.
PS. насколько помню, для конденсационного котла нужна канализация для работы котла.
Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 14 дек 2012, 08:38
RADAR
Vitalik_ писал(а):
отюда получается, по моим ощущениям,
что Вам нужен самый дешевый, самый простой, с минимум электроники, хорошо работающем при разном напряжении тока в том числе и от генератора котел.
и похоже что дополнительный насос Вам тоже понадобиться.
PS. насколько помню, для конденсационного котла нужна канализация для работы котла.
из вышесказанного - напрашивается АОГВ с турбонасадкой и насосом...

Re: Требуется помощь в подборе одноконтурного котла.
Добавлено: 14 дек 2012, 08:41
Vitalik_
RADAR писал(а):Vitalik_ писал(а):
отюда получается, по моим ощущениям,
что Вам нужен самый дешевый, самый простой, с минимум электроники, хорошо работающем при разном напряжении тока в том числе и от генератора котел.
и похоже что дополнительный насос Вам тоже понадобиться.
PS. насколько помню, для конденсационного котла нужна канализация для работы котла.
из вышесказанного - напрашивается АОГВ с турбонасадкой и насосом...

это точно