Страница 1 из 1

Не выключается котел

Добавлено: 13 дек 2012, 21:29
Gut
Котел BAXI Luna 3Comfort HT
На выносном датчике установлена температура 18 гр. В комнате уже 22 гр. Котел не отключается , горит постоянно на минимальной мощности.
Значение AMBON установлено 1
Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет) Или надо еще где- то что-то программировать

Re: Не выключается котел

Добавлено: 14 дек 2012, 10:24
Gut
Неужели никто ничего не посоветует

Re: Не выключается котел

Добавлено: 14 дек 2012, 12:37
BAXI-Ural
Где у Вас установлен пульт?
Gut писал(а):Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет)
Обоснуте...А я вот думаю, что правильно... :D

Re: Не выключается котел

Добавлено: 14 дек 2012, 14:50
juryz
Gut писал(а):Котел BAXI Luna 3Comfort HT
На выносном датчике установлена температура 18 гр. В комнате уже 22 гр. Котел не отключается , горит постоянно на минимальной мощности.
Значение AMBON установлено 1
Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет) Или надо еще где- то что-то программировать
Установил себе уличный датчик температуры и комнатный программируемый термостат и обратил внимание , что пока комнатный термостат не даст команду на отключение котла (не превысит заданную температуру на 0,5 градуса) котел прогревается до максимума и начинает работать на на минимальном пламени (раньше без уличного датчика выключался котел). Когда получает команду от комнатного термостата - выключается.

Думаю у Вас проблема в реле которое стоит в комнатном термостате при достижении нужной температуры цепь должна разомкнуться, а у Вас этого не происходит. Попробуйте принудительно разомкнуть цепь. Если котел не выключится тогда проблема в другом.

Re: Не выключается котел

Добавлено: 14 дек 2012, 22:07
Gut
BAXI-Ural писал(а):Где у Вас установлен пульт?
Gut писал(а):Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет)
Обоснуте...А я вот думаю, что правильно... :D
Пульт установлен в другой комнате.
Насчет обоснования - зачем тогда устанавливаем желаемую температуру ? Я хочу 18 ( и выставила 18) , а в комнате уже 23 . По логике должен отключиться. Может он конечно снизил мощность и не выключается , но температура то не падает.

Re: Не выключается котел

Добавлено: 14 дек 2012, 22:09
Gut
juryz писал(а):
Gut писал(а):Котел BAXI Luna 3Comfort HT
На выносном датчике установлена температура 18 гр. В комнате уже 22 гр. Котел не отключается , горит постоянно на минимальной мощности.
Значение AMBON установлено 1
Насколько правильно, что котел не отключается ? ( думаю, что нет) Или надо еще где- то что-то программировать
Установил себе уличный датчик температуры и комнатный программируемый термостат и обратил внимание , что пока комнатный термостат не даст команду на отключение котла (не превысит заданную температуру на 0,5 градуса) котел прогревается до максимума и начинает работать на на минимальном пламени (раньше без уличного датчика выключался котел). Когда получает команду от комнатного термостата - выключается.

Думаю у Вас проблема в реле которое стоит в комнатном термостате при достижении нужной температуры цепь должна разомкнуться, а у Вас этого не происходит. Попробуйте принудительно разомкнуть цепь. Если котел не выключится тогда проблема в другом.
Принудительно разомкнуть - это как ? Извините, блондинка.

Re: Не выключается котел

Добавлено: 14 дек 2012, 22:12
RADAR
Gut писал(а): Пульт установлен в другой комнате.
датчик установлен в пульте, вот в какой комнате он установлен - там он и поддерживает заданную температуру...и ему все-равно, что у вас в соседних комнатах...африка или северный полюс...

Re: Не выключается котел

Добавлено: 15 дек 2012, 08:48
Gut
RADAR писал(а):
Gut писал(а): Пульт установлен в другой комнате.
датчик установлен в пульте, вот в какой комнате он установлен - там он и поддерживает заданную температуру...и ему все-равно, что у вас в соседних комнатах...африка или северный полюс...
Так у меня 22 где установлен пульт , а не в котельной. Я конечно блондинка, но не до такой степени :lol:

Re: Не выключается котел

Добавлено: 15 дек 2012, 09:25
RADAR
тогда звонок знакомому мастеру :D раз не совсем блондинка...разговор ни о чем...

Re: Не выключается котел

Добавлено: 15 дек 2012, 12:16
Gut
RADAR писал(а):тогда звонок знакомому мастеру :D раз не совсем блондинка...разговор ни о чем...
Видите ли , я видела как мастер производил пуск котла , поэтому сомневаюсь в его глубоких знаниях по крайней мере конденсатников.И договор у меня есть и на обслуживание и на пуско-наладку котла, без этого газ не дают. Но прежде чем звонить такому мастеру хотелось услышать мнения других людей. (правильно работает- не правильно работает).
Но нет у меня ХОРОШИХ знакомых мастеров.
А услышать ответ "звоните мастеру" - это и я Вам дать могу, причем в любой области. И я сомневаюсь , что у Вас во всех бытовых областях есть ХОРОШИЕ ЗНАКОМЫЕ мастера

Re: Не выключается котел

Добавлено: 15 дек 2012, 15:44
BAXI-Ural
Сударыня! Давайте четко, как вы зафиксировали температуру "22 градуса"? На "датчике" (пульте управления котлом) либо сторонним термометром? Если сторонним темометром, то где он находился?

Re: Не выключается котел

Добавлено: 15 дек 2012, 20:07
Gut
BAXI-Ural писал(а):Сударыня! Давайте четко, как вы зафиксировали температуру "22 градуса"? На "датчике" (пульте управления котлом) либо сторонним термометром? Если сторонним темометром, то где он находился?
На датчике показывает 22. Когда нажимаешь правую кнопочку "+ " высвечивается tAMB -18 ( как объяснил мне мастер температура, которую я хочу в комнате)

Re: Не выключается котел

Добавлено: 12 фев 2013, 13:03
Sergey8