Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
у меня тоже бывает такая чудесная авария Блокировка Насоса Е25.Leon писал(а):Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
точные причины возникновения аварии Е25 установить мне не удалось.
последний раз эта ошибка возникла когда одновременно в непосредственной близости работали: Котел, Стиральная Машина Аристон, Бойлер, подпорный насос на воду. ошибку сбросил, ошибка появилась опять через несколько минут. ошибку сбросил, насос отключил - ошибка больше не появилась....пока
вобщем странная эта ошибка Е25... не обращаю внимания пока жить не мешает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
нужно точно заметить момент появления ошибки и что этому предшествует...как изменяется температура на дисплее, какой режим работы...Leon писал(а):Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Вчера засек появление ошибки Е25.RADAR писал(а):нужно точно заметить момент появления ошибки и что этому предшествует...как изменяется температура на дисплее, какой режим работы...Leon писал(а):Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
свет мигнул...правльней сказать просело напряжение на мгновение.
котел ушел в аварию Е25. стабилизатор не помог.
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Надо засечь момент появления ошибки,пример котел работал на ГВС при закрытии крана не сработал датчик протока в итоге горячая вода закрыта , насос не включился ,горелка горит-мгновенно расстет температура - ошибка Е25Vitalik_ писал(а):Вчера засек появление ошибки Е25.RADAR писал(а):нужно точно заметить момент появления ошибки и что этому предшествует...как изменяется температура на дисплее, какой режим работы...Leon писал(а):Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
свет мигнул...правльней сказать просело напряжение на мгновение.
котел ушел в аварию Е25. стабилизатор не помог.
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Купи нормальный электронный стабилизатор напряжения (это который не допускает ни на мгновение просадки напряжения), при понижении напруги в сети насос теряет в своей мощности и соответственно медленнее происходит проток через теплообменник, жидкость успевает закипеть (особенно в случае работы на полную мощность), электроника блокирует котёл, выдавая ошибку Е25. Это конечно при условии вообще работы насоса. У себя устранил проблему данной ошибки именно так, хотя специалисты говорили, что и теплообменник засорился поэтому необходимо заменить, и насос либо менять на более мощный, либо ставить дополнительный, либо вообще менять антифриз на обычную воду. А всё оказалось намного проще!
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
RADAR писал(а):нужно точно заметить момент появления ошибки и что этому предшествует...как изменяется температура на дисплее, какой режим работы...Leon писал(а):Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
В выходные был на даче смотрел момент появления ошибки, котел работает в режиме отопление и гвс, просадки по электричеству нет т.к. 1 стоят два стабилизатора (линейно) во вторых свет не мигал судя по лампочке, ошибка проявилась два раза после использования гвс, в момент закрытия крана с горячей водой происходил резкий подъем температуры до 90гр и вылазила ошибка, какие будут советы ? может быть это датчик перегрева?
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 21:51
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
убавить температуру ГВС, либо(если не поможет)заменить датчик температуры NTC на ГВС. промывак теплообменника тоже помогает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
эх...опять репрессии...
нет - это накипь в теплообменнике или неисправность NTC датчика на отоплении...Leon писал(а):ошибка проявилась два раза после использования гвс, в момент закрытия крана с горячей водой происходил резкий подъем температуры до 90гр и вылазила ошибка, какие будут советы ? может быть это датчик перегрева?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
на новый, но как вариант их поменять местами для грубой проверки...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
По версии Станислава - быстрее всего.Leon писал(а):Можно ли как то проверить датчик ? и только замена на новый ?
Выкручиваете оба датчика (естественно перекрыв краны и сбросив давление). Меняете их местами (они одинаковые). Предварительно очистите зонды от отложений, грязи. Проверяете в работе.
Для проверки правильности показаний - на сайте есть таблица с характеристиками зависимости сопротивления от температуры. Только довольно сложно отследить правильность, опять же и у тестера есть погрешность, хоть и не большая. Можно рядом их положить, дождаться когда они дойдут до одинаковой температуры, потом померить. Логично должны показывать одинаковое сопротивление.
25°С = 10 кОм. Остальное по табличке с сайта.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Попробую найти новый датчик, далее отпишусь что получилось, спасибо за участиеBahus писал(а):По версии Станислава - быстрее всего.Leon писал(а):Можно ли как то проверить датчик ? и только замена на новый ?
Выкручиваете оба датчика (естественно перекрыв краны и сбросив давление). Меняете их местами (они одинаковые). Предварительно очистите зонды от отложений, грязи. Проверяете в работе.
Для проверки правильности показаний - на сайте есть таблица с характеристиками зависимости сопротивления от температуры. Только довольно сложно отследить правильность, опять же и у тестера есть погрешность, хоть и не большая. Можно рядом их положить, дождаться когда они дойдут до одинаковой температуры, потом померить. Логично должны показывать одинаковое сопротивление.
25°С = 10 кОм. Остальное по табличке с сайта.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Чего его искать-то. В любом магазине запчастей Baxi есть. Номер 8435400, погружной красный. 450 рублей и он Ваш.Leon писал(а):Попробую найти новый датчик, далее отпишусь что получилось, спасибо за участие
Вот только не факт, что в нем проблема..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Цена вопроса невилика можно попробовать начать с негоLeon писал(а):У нас в Москве пока не нашел.
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
А в чем еще проблема может быть, просто на входе в теплообменник стоит полифосфатный фильтр, и гвс идет на раздачу только на одну точку с небольшим потреблением но ежедневным, странно может ли за год теплообменник засориться. в отоплении заилит антифриз, год назад.Bahus писал(а):Чего его искать-то. В любом магазине запчастей Baxi есть. Номер 8435400, погружной красный. 450 рублей и он Ваш.Leon писал(а):Попробую найти новый датчик, далее отпишусь что получилось, спасибо за участие
Вот только не факт, что в нем проблема..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
АНТИФРИЗ?? В MAINFOUR???? Да Вы отчаянный Надеюсь не этиленгликолевый?Leon писал(а): А в чем еще проблема может быть, просто на входе в теплообменник стоит полифосфатный фильтр, и гвс идет на раздачу только на одну точку с небольшим потреблением но ежедневным, странно может ли за год теплообменник засориться. в отоплении заилит антифриз, год назад.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
вот где она...истина то вылазит... ...мы то по умолчанию думаем, что вода...а причина то в антифризе... меняем теплообменник и заливаем воду...
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
нет не этиленгликоливый, прошу вкратце просветить почему нельзя заливать антифриз? честно говоря думал антифриз лучше, чем вода. да и в инструкции написано, что допускается заливать антифриз. тапками прошу не пинать. к критике отношусь хорошо. теплообменник промыть нельзя ? только замена ?RADAR писал(а):вот где она...истина то вылазит... ...мы то по умолчанию думаем, что вода...а причина то в антифризе... меняем теплообменник и заливаем воду...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
ИМХО - только замена...для антифриза - нужно снижать мощность котла, ну а на битермике - этого не сделать по определению - иначе будет страдать ГВС...хотя конечно можно и ужаться при желании с кол-вом горячей воды...идет перегрев антифриза и выпадение осадков с прилипанием к стенкам...со всеми вытекающими последствиями...и теплоемкость у него другая...соответственно и теплопередача должна быть ниже воды...в битермике частично теплопередача идет через антифриз получается...
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
поделитесь, пожалуйста, источником этой информации.RADAR писал(а): идет перегрев антифриза и выпадение осадков с прилипанием к стенкам...со всеми вытекающими последствиями...
невозможность использования антифриз - это серьезное обвинение.
пожалуйста, расскажите детали и источники Вашего высказывания
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
не поделюсь...написал же - ИМХО!!!...если интересно ищите информацию самостоятельно...
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
у меня в машине антифриз охлаждает отработанные газы в ситеме рециркуляцииRADAR писал(а):не поделюсь...написал же - ИМХО!!!...если интересно ищите информацию самостоятельно...
(температура отработанных газов может достигать до +600).
осадка нет и забивание радиатора нет.
получается что Ваше сообщение - это Ваше личное мнение, не подтвежденное фактами. сорри но это так.
Хотелось бы квалифицированнный комментарий про антифриз в котлах
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Не сравнивайте нос с пальцем. И системы и жидкость абсолютно разные. Кроме того температура пламени несколько выше 600°С.Vitalik_ писал(а): у меня в машине антифриз охлаждает отработанные газы в ситеме рециркуляции
(температура отработанных газов может достигать до +600).
осадка нет и забивание радиатора нет.
Что же касается отложений от антифриза - присутствует такая беда. Но, боюсь, в официальных источниках Вы это не найдете. Утверждение обуславливается только опытом специалистов в данной области. Даже на тех же семинарах (Baxi в частности) возникают такие вопросы и попытки разобраться, как же этого избежать или свести к минимуму.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
[/quote]
Не сравнивайте нос с пальцем. И системы и жидкость абсолютно разные. Кроме того температура пламени несколько выше 600°С.
По этому поводу можно поспорить...при желании.
Что же касается отложений от антифриза - присутствует такая беда. Но, боюсь, в официальных источниках Вы это не найдете. Утверждение обуславливается только опытом специалистов в данной области. Даже на тех же семинарах (Baxi в частности) возникают такие вопросы и попытки разобраться, как же этого избежать или свести к минимуму.
вот это хороший ответ.
то есть получается что по личному опыту Сервисников
есть мнение что антифриз (возможно не качественный или неподходящий) может засорять теплообменник.
Не сравнивайте нос с пальцем. И системы и жидкость абсолютно разные. Кроме того температура пламени несколько выше 600°С.
По этому поводу можно поспорить...при желании.
Что же касается отложений от антифриза - присутствует такая беда. Но, боюсь, в официальных источниках Вы это не найдете. Утверждение обуславливается только опытом специалистов в данной области. Даже на тех же семинарах (Baxi в частности) возникают такие вопросы и попытки разобраться, как же этого избежать или свести к минимуму.
вот это хороший ответ.
то есть получается что по личному опыту Сервисников
есть мнение что антифриз (возможно не качественный или неподходящий) может засорять теплообменник.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя