Страница 1 из 1

Baxi ECO FOUR 24F для маленьких помещений

Добавлено: 18 дек 2012, 12:04
Eugen_
Проблема в постоянно включении/выключении. Отапливаемая площадь 50 кв.м. Понимаю, что мощность котла много больше требуемого, но данное приобретение было "оправдано" (для себя) потребностью в горячем водоснабжении и планами на будущее расширение отапливаемой площади. Будучи уже готовым (читал о данной проблеме) приобрел комнатный термостат Siemens raa20, но на периоды включения/выключения это не повлияло. Т.е. по термостату установлена температура 25, по термометру данной температуры нет, котел же работает следующим образом: снижение температуры теплоносителя до 45 включение котла, нагрев до 55 за 1-2 минуты. (установлена температура 50 градусов для системы отопления) и выключение котла с последующим снижение опять до 45 за 1-2 минуты. Прошу ответить нормальный ли это режим работы, и что можно предпринять для ввода котла в нормальный рабочий режим.

Re: Baxi ECO FOUR 24F для маленьких помещений

Добавлено: 19 дек 2012, 12:17
Zipper
Котел работает правильно.

Как сделана система отопления? Сколько секций радиаторов и их теплоотдача?