Baxi Luna 3 Com 310 Fi предохранительный клапан

Добавлено: 19 дек 2012, 11:33
azzido
Уважаемы форумчане, скажите, пожалуйста, это нормально, что с предохранительного клапана 1 -2 капельки капает вода...
заметил, что куда-то вода девается, из котла падает давление...
проверял все отопление ...
поставил, банку напротив предохранительного клапана значь банка полная ...

Re: Baxi Luna 3 Com 310 Fi предохранительный клапан

Добавлено: 19 дек 2012, 15:12
Bahus
azzido писал(а):Уважаемы форумчане, скажите, пожалуйста, это нормально, что с предохранительного клапана 1 -2 капельки капает вода...
заметил, что куда-то вода девается, из котла падает давление...
проверял все отопление ...
поставил, банку напротив предохранительного клапана значь банка полная ...
Если аварийный клапан НЕ СБРАСЫВАЕТ ВОДУ ПО ДАВЛЕНИЮ 3БАР, а именно по капле выдавливает - под замену.

Re: Baxi Luna 3 Com 310 Fi предохранительный клапан

Добавлено: 19 дек 2012, 20:02
azzido
Если переполнить бак то он срабатывает нормально, но он выдавливает только капельки, как ещё можно проверить предохранительный клапан что он держит