Страница 1 из 1

DIP переключатель Slim - D.POMPA

Добавлено: 19 дек 2012, 15:39
kaktus_75
Подскажите, что делает этот переключатель? В инструкции об этом очень мало информации.

Re: DIP переключатель Slim - D.POMPA

Добавлено: 22 дек 2012, 12:14
Bahus
kaktus_75 писал(а):Подскажите, что делает этот переключатель? В инструкции об этом очень мало информации.
Если у Вас на первичном контуре ГВС установлен циркуляционный насос и он подключен к плате управления - ставим в положение ON.

Re: DIP переключатель Slim - D.POMPA

Добавлено: 26 дек 2012, 12:12
BAXI-Sergey Agarin
Добавлю и чуть раскрою вышесказанное:
переключатель D.POMPA на электронной плате котлов серии Slim определяет тип гидравлической схемы, по которой работает котел. Схем может быть две:
1. Котел и бойлер ГВС, переключение между режимами нагрева системы отопления и бойлера при помощи трехходового клапана.
2. Котел и бойлер ГВС, два насоса (для системы отопления и для бойлера), переключение при помощи включения в работу одного из двух насосов.
Положение переключателя D.POMPA в первом случае OFF, во втором случае ON.