Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Котел Luna3-Comfort, Fi310.
Сразу после включения гопелки кратковременно ощущается запах газа из дымохода. Допустимо ли это? Как устранить выброс или уменьшить объем выброса газа? Существует ли норматив на объем такого выброса газа? Как его надо проверять, если да?
Мое понимание: скорее всего поджиг слегка отстает по времени от подачи газа. Если понимание правильное, аналогично для отставания: есть ли норматив, провека, регулировка?
Сразу после включения гопелки кратковременно ощущается запах газа из дымохода. Допустимо ли это? Как устранить выброс или уменьшить объем выброса газа? Существует ли норматив на объем такого выброса газа? Как его надо проверять, если да?
Мое понимание: скорее всего поджиг слегка отстает по времени от подачи газа. Если понимание правильное, аналогично для отставания: есть ли норматив, провека, регулировка?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
это Вы хде понюхали? =) этож надо мимо дымохода иногда ходить...
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Аналогично на BaxiNuvola 240Fi выхлоп сильно газом воняет. А мимо дымохода приходится ходить, т.к. он во двор смотрит и достаточно низко чтобы унюхать.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Пахнет одорант - соединение серы, чтоб вы в случай-чего почувствовали утечку. Зачастую газовики перебарщивают с одорантом, и при пуске котла не весь успевает сгорать.
Проверьте все же настройку подачи воздуха, - в инструкции написано... Избыток воздуха затрудняет пуск, приводит к неполному сгоранию газа.
Проверьте все же настройку подачи воздуха, - в инструкции написано... Избыток воздуха затрудняет пуск, приводит к неполному сгоранию газа.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Спасибо за рекомендацию, уточните пожалуйста про инструкцию: это та, что с котлом получена или спец.инструкция? Я в своей таких слов в разделе регулировки подачи воздуха не нашел. Если - спец., то как ее можно получить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Если речь о кольце-диафрагме, которой котел комплектуется - то в обычной инструкции это. Те параграфы, где о дымоходах написаноalexy писал(а):Спасибо за рекомендацию, уточните пожалуйста про инструкцию: это та, что с котлом получена или спец.инструкция? Я в своей таких слов в разделе регулировки подачи воздуха не нашел. Если - спец., то как ее можно получить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:05
Re: Выброс газа в дымоход при включении горелки
Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Выброс газа в дымоход при включении горелки
Разгонный участок на дымоходе имеется? Газовый клапан при запуске (или после) вдруг не перенастраивался.Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
Проблема скорее всего в дымоходе...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Выброс газа в дымоход при включении горелки
может забит пылью теплообменник?...тож как вариант...или искра идет по другому пути - еще вариант...по какой причине?...надо смотреть...Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:05
Re: Выброс газа в дымоход при включении горелки
От котла вертикальный участок-0,8м.Клапан не трогали.Дымоход чистый.Самое главное,что до этого случая отработал два года отменно...Bahus писал(а):Разгонный участок на дымоходе имеется? Газовый клапан при запуске (или после) вдруг не перенастраивался.Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
Проблема скорее всего в дымоходе...
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:05
Re: Выброс газа в дымоход при включении горелки
Теплообменник чистый,пропылесосил.Искра?-выключал подачу газа,включал котёл,искра нормальная.RADAR писал(а):может забит пылью теплообменник?...тож как вариант...или искра идет по другому пути - еще вариант...по какой причине?...надо смотреть...Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:05
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Да,возможно,надо снять горелку,почистить.Изолятор,визуально,целый,почистил,положение-4мм.Приток воздуха в норме.Фиг знает,что и думать...BAXI-Ural писал(а):Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
ЗЫ.А датчик опрокидывания тяги может выйти(как-то частично)из строя?И как его можно проверить?
ЗЫЫ.Если что-то не так сформулировал,сильно не пинайте...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
датчик не при чем, сложно так вот на расстоянии...уже пора мастера звать...тонкости вряд-ли расскажут...может если техотдел?))Владимир52 писал(а):Да,возможно,надо снять горелку,почистить.Изолятор,визуально,целый,почистил,положение-4мм.Приток воздуха в норме.Фиг знает,что и думать...BAXI-Ural писал(а):Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
ЗЫ.А датчик опрокидывания тяги может выйти(как-то частично)из строя?И как его можно проверить?
ЗЫЫ.Если что-то не так сформулировал,сильно не пинайте...
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:05
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Всем спасибо за участие в вопросе.Как решу проблему,отпишусь.
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Подобный эффект стал наблюдаться и у меня (сильный хлопок при включении, ощущается даже телом, и работа горелки как реактивная турбина. через пару секунд горение становится нормальным.)На счёт запаха газа не могу сказать, труба высоко. Котёл , BAXI ecofour 24,совершенно новый, в эксплуатации месяц,вытяжка нормальная - один поворот на 90гр от котла, далее вертикально 4метра, первый запуск делали спецы,(хотя каких-то особых манипуляций я не видел - сняли переднюю крышку, потом одели, подсоединили газовый шланг, запустили котёл, показали мне кнопки на передней панели, дали мне расписаться в акте выполненых работ, сказали до свидания.На всё ушло 7 минут.)Но даже после такого первого пуска котёл работал тихо, без хлопков.Но у нас практикуют такие вещи - на лето снижают давление газа, на зиму увеличивают. Пуск котла пришёлся на летний период, то есть при низком давлении. Отсюда у меня опасения за котёл - не могут ли эти хлопки и сильное горение повредить котёл?.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
посмотрите, где идет пробой искры...должно быть примерно с конечной части электрода на горелку во всем временном промежутке искры...и как при этом формируется горение по всей горелке...
-