Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)
Добавлено: 24 дек 2012, 07:41
Ivan
Проблема такая, когда включаеш воду, давление идёи ввверх и может зайти на красную зону, воду выключаеш, давление падает до 0(так же и с отплением)Может у кого было такое? подскажите что это может быть...Вызвать мастера пока что нет возможности. Спасибо за понимание.
Re: Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)
Добавлено: 24 дек 2012, 10:01
Акимов Сергей
не работает расширительный бак (вышел воздух), рекомендую поставить дополнительный бак(продаётся в каждом магазине сантехники), если нет возможности, то можно закачать самому в существующий бак (находится в задней части котла если смотреть сверху), для этого надо слить воду из котла, и при отклытом сливном кране накачать воздух в расширительный бак обычным автомобильным насосом (0,8 bar).
Re: Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)
Добавлено: 24 дек 2012, 10:39
Bahus
Есть предложение к модераторам.
Очень многие пользователи сталкиваются с проблемой спустившегося расширительного бака. И писать одно и тоже, в целом, уже надоело.
Можно ли "прилепить" наверх тему с описанием симптомов появившихся из-за пустой воздушной камеры экспанзомата и порядок действий при его обслуживании.
Таких тем довольно много, в частности один из постов по последовательности действий писался мной (с участием Станислава).
Re: Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)
Добавлено: 24 дек 2012, 13:56
RADAR
Bahus писал(а):Есть предложение к модераторам.
Очень многие пользователи сталкиваются с проблемой спустившегося расширительного бака. И писать одно и тоже, в целом, уже надоело.
Можно ли "прилепить" наверх тему с описанием симптомов появившихся из-за пустой воздушной камеры экспанзомата и порядок действий при его обслуживании.
Таких тем довольно много, в частности один из постов по последовательности действий писался мной (с участием Станислава).
поддерживаю...