Страница 1 из 1
котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 06 янв 2013, 23:06
go up
baxi main four 240 котел не реагирует на датчик ионизации ,газ загорается через несколько сек.гаснет выдаёт ошибку е01
кто знает что делать? а то зима на дворе.заранее благодарю
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 07 янв 2013, 13:57
Rescuer
Выключи котел. Переверни вилку(поменяй ноль с фазой).
Удачи!
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 07 янв 2013, 19:58
BAXI-Ural
А еще TN-C-S!

Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 07 янв 2013, 22:13
go up
благодарю все заработало причина (отгорел ноль на линии) шёл сдвиг отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили пока все работает будем ждать рем .бригаду. главное отопление пашет
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 07 янв 2013, 23:54
BAXI-Ural
go up писал(а): отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили
Какой ещё .... "нулевой автомат" !?
Вот убъет током .... не Вас, к сожалению!

Доколе такие .... будут лезть к газу и электричеству?!
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 09 янв 2013, 01:04
Bahus
BAXI-Ural писал(а):go up писал(а): отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили
Какой ещё .... "нулевой автомат" !?
Вот убъет током .... не Вас, к сожалению!

Доколе такие .... будут лезть к газу и электричеству?!
Ярослав, ну что Вы такой грозный. Вон вишь, люди ноль заземлили, все работает
ждем новостей в ЧП на НТВ....
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 18 янв 2013, 12:00
Alex-BAXI
Почему то никто не отвечает. неужели что то произошло?
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Добавлено: 18 янв 2013, 13:12
RADAR
Чего вы все к парню привязались??...бывает в России нулевой автомат

...ничего такого...главное ноль таки заземлили...вот уже и часть TN-S