Страница 1 из 1
Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 14 янв 2013, 23:24
akona1906
Котел установлен позапрошлым летом. Перед прошлой зимой первый раз появились хлопки при розжиге котла. Вызывал газовую службу, они приехали почистили контакты и котел зиму доработал (хотя изредка хлопал, но это были единичные случаи). Неделю назад снова стал хлопать, но уже через два-три включения вылетает авария по е01. Повторных попыток зажечься котел не делает. Пробовал чистить контакты - не помогло. Сейчас котел отключен. Может что-то посоветуете или дадите контакты с вашими представителями. Вологодская область, г. Грязовец. Спасибо.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 15 янв 2013, 11:31
Alex-BAXI
Добрый день!
помимо загрязненных электродов причиной хлопков в котлах серии Slim может быть:
- плохая вентиляция помещения (недостаточно воздуха для горения)
- неправильное положение электрода относительно корпуса горелки
- неисправность блока росжига
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 15 янв 2013, 11:44
BAXI-Ural
Также стоит проверить чистоту горелки и теплообменника. Особенно если котел работал в период строительства...
Список сервисных организаций -
http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 15 янв 2013, 21:26
Акимов Сергей
проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. посл

е увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 15 янв 2013, 22:51
akona1906
Но ведь до этого же нормально работал 1,5 года! Я уже больше склоняюсь к увеличенным зазорам между электродами и горелкой.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 16 янв 2013, 20:16
Vitalik_
Акимов Сергей писал(а):проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. посл

е увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.
а вызвано это тем что если труба короткая то воздух через эту трубу начинает идти не в нее а из нее.
другими словами обратная тяга начинается из трубы в помещение. мой коллега сейчас борется с такой проблемой
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 16 янв 2013, 21:32
RADAR
Vitalik_ писал(а):
с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.
а вызвано это тем что если труба короткая то воздух через эту трубу начинает идти не в нее а из нее.
поподробнее бы эту теорию...с формулами если можно...

Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 16 янв 2013, 22:34
akona1906
Труба у меня как раз длинная. Наледь на самой трубе конечно есть, но не на выходном отверстии. Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 16 янв 2013, 23:06
RADAR
akona1906 писал(а):Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
тогда следующий вопрос - почему раньше с этими же зазорами работало

Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 16 янв 2013, 23:35
akona1906
Поэтому, наверное, периодически и хлопало. А уменьшение или увеличение зазора - это физика, нагрев металла электрода постепенно привел его к отклонению от первоначального положения. Ну уж не пылью на горелке это можно объяснить. Даже если бы она лежала слоем 2 мм (если конечно это не твердая порода вроде цемента, угля и т.д.), ее сдуло бы давлением 0,3 кгс/см2 тут же, тем более при взрыве газа.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 16 янв 2013, 23:44
RADAR
ИМХО - Ваша гипотеза не состоятельна...но в жизни как грится - все бывает...хорошо, если так...попробуйте, если будет взрываться и дальше - мою гипотезу..

а про пыль конечно другое имелось ввиду..а не 2мм на горелке..
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 17 янв 2013, 00:00
akona1906
К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 17 янв 2013, 00:02
RADAR
akona1906 писал(а):К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
кроме выхлопной системы еще должна быть "вхлопная"..

Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 17 янв 2013, 00:23
akona1906
Вентиляция в котельной обеспечивает 3-х кратный воздухообмен в час, так полагается по снипу при работе с природным газом. Я думаю пока хорошо работает котел (тьфу, тьфу, тьфу) остальные догадки бессмысленны. Остановимся пока на электродах. Если что будет не так напишу сразу и попрашу совета в дальнейших действиях. Спасибо всем кто откликнулся!

Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 23 янв 2013, 08:58
lexei2007
Всем привет !, можно я вставлю предположение о неисправности трансформатора розжига?????
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 23 янв 2013, 11:54
Bahus
Alex-BAXI писал(а):- неисправность блока росжига
В общем то уже вставляли сие предположение
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 24 янв 2013, 06:22
sakov01
ещё могут быть контакты с трансформатора розжига
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 24 янв 2013, 11:00
VIK
sakov01 писал(а):ещё могут быть контакты с трансформатора розжига
У кого-то есть принципиальная схема электронной платы этого котла (LMU33 SIEMENS), управляет розжигом она... Очень хотел бы изучить её.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:34
alexem32
У меня через год пользования котлом Baxi слим 1.300 при розжиге стали слышны хлопки (а то и взрывы), вырывалось пламя из под котла и чувствовался запах газа в момент розжига. Обратил внимание на разный по звуку треск искры. По совету мастера-установщика приобрел стабилизатор напряжения (Бастион 800), проверил фазу подключения и ноль (оказалось очень важный момент!),а также почистил и продул горелки с электродами. Теперь котел стал разжигаться без задержек, хлопков, запаха газа нет (клапан и блок розжига не трогал). А зимой, в самые морозы, напряжение падало до 178 В и котел без стабилизатора просто не включался.
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 28 янв 2014, 13:19
katrina
Здравствуйте.
1. Когда на котлах Slim есть проблема хлопков, позднего розжига, "плавающей" ошибки 30 градусов-мы всегда их пробуем запускать с прибором Teplocom
GF, прежде, чем что-то поменять из запчастей.
2. Заменить устройство розжига. Хлопки, поздний розжиг могут быть как раз из-за его неисправности. Причем, котел может 40 раз запускаться нормально, а на 41-й запуститься с хлопком, если розжиг неисправен)
3. Недавно было, на двух котлах подряд, причем на новых. Пока не поменяли провода с электродами зажигания(запчасть так и называется, электрод зажигания с кабелем), котел хлопать не перестал. Розжиг при этом был в порядке, пробовали менять, ничего не изменилось, и котел запускался через стабилизатор Теплоком и прибор GF)
P.S. Похвально, что абонент не полез в котел сам, а вызвал газовую службу, а в дальнейшем обратился в представительство BAXI)))Потому что ремонтом газовых котлов должны заниматься только квалифицированные специалисты

)
Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 05 окт 2017, 12:30
ShawnFTM
Начались подобные проблемы, разжигается через раз, иногда с хлопками, причём болезнь прогрессировала. Провёл обслуживание, прочистил вентиляцию, электрод розжига, камеру сгорания. Проверил газовый клапан, модулятор. Ничего не помогло, осталась электроника. Случайно заметил, что если при попытке розжига ударить по блоку электроники, то сразу разжигает и иногда сразу тухнет. Предположение сразу упало на какое-нить реле, раз механическое воздействие помогает. Выпаял все релюхи (их 3, две большие, одна маленькая), вскрыл и почистил контакты, у двух релюх были сильно подгоревшие контакты. Впаял на место, проблем больше не возникало.
PS. Вызов спеца в моём районе - большая проблема, денег срубят и ничего не починят.
Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Добавлено: 05 окт 2017, 13:34
Игорь-2
ShawnFTM писал(а): Вызов спеца в моём районе - большая проблема
Да Вам и спец, я смотрю, не особо нужен..