Страница 1 из 1

Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 18 янв 2013, 16:28
baxi_user
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в котлах с принудительным выхлопом не ставить коаксиальную трубу, а забор воздуха сделать с улицы, выхлоп вывести в вентиляцию (многоквартирный дом)? Пользовался котлом BaxiMain24F лет 7-8 (труба коаксиал), сейчас переехал в другую квартиру, снова хочу сделать автономку, но с выхлопом на фасаде здания некоторые проблемы. Собственно, проблема одна - струя пара метра 2-3 сейчас, зимой.

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 18 янв 2013, 19:04
BAXI-Gribashov
Как понимаю дом с центральным отоплением? В вентиляцию выводить запрещено, убьете соседей.

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 18 янв 2013, 19:30
baxi_user
Да, с центральным. А каким образом убью? Вентканал отдельный у каждой квартиры, и поднимается до крыши. Наблюдал вариант, давно, лет 10 назад. Так вот, котел также Baxi, но без принудительной вентиляции, забо воздуха был из квартиры (!?) а выхлоп в вентиляцию. Причем на этом котле сидели три квартиры, на одной лестничной площадке. Явное извращение, но все живы до сих пор :)

Но вопрос не в том, убью или нет. Конструктивно котлы с вентилятором позволяют такое сделать?

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 18 янв 2013, 21:43
Bahus
baxi_user писал(а):Да, с центральным. А каким образом убью? Вентканал отдельный у каждой квартиры, и поднимается до крыши. Наблюдал вариант, давно, лет 10 назад. Так вот, котел также Baxi, но без принудительной вентиляции, забо воздуха был из квартиры (!?) а выхлоп в вентиляцию. Причем на этом котле сидели три квартиры, на одной лестничной площадке. Явное извращение, но все живы до сих пор :)

Но вопрос не в том, убью или нет. Конструктивно котлы с вентилятором позволяют такое сделать?
Конструктивно - можно.
А вот в вентиляцию нет. Дымоходы отдельные на квартиру. А вентканал один по стояку. Ну или как минимум один на несколько квартир.

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 18 янв 2013, 22:23
baxi_user
Bahus писал(а):.... вентканал один по стояку. Ну или как минимум один на несколько квартир.
Ок, благодарю Вас. По количеству вентканалов утверждать не буду, но снизу (2 эт) с подсветкой вижу в зеркало прямой канал до верха. Надо чертежи на этот тип здания поглядеть.

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 18 янв 2013, 22:26
RADAR
не важно - персональный у Вас канал или нет...канал должен быть плотным(газоплотным)...вставлять в этот канал нужно алюминиевые трубы 80 диаметром до крыши...но опять же - нужен проект...

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 19 янв 2013, 12:29
baxi_user
RADAR писал(а):вставлять в этот канал нужно алюминиевые трубы 80 диаметром до крыши...но опять же - нужен проект...
Проект само собой разумеется и поэтому даже не обсуждается. Меня интересовала конструктивная возможность котла. Я в предыдущий котел вставил коаксиал и не разглядывал, чего там и как. Понимаю теперь, что напрасно не разобрался, теперь вот вопросы задаю.
По поводу трубы 80 мм - очень интересная мысль! Опустить её в вентканал несложно будет. А то, что длина её будет метров 12-13 и 2-3 поворота на 90 град. это нормально, продует её вентилятор? И, видимо, где-то в верхней части она должна быть утеплена, иначе намерзнет и заткнется льдом через какое-то время? Столько заморочек.... Но к автономке привык и отказаться уже не могу :)

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 19 янв 2013, 13:23
RADAR
допустимые длины при разных системах - указаны в инструкции...потребуется только конденсатоотводчик...не замерзнет труба - можно не переживать...другое дело подача воздуха - лучше дымовую трубу было бы скомпенсировать высотой трубы подачи воздуха...но это идеальный вариант...а через боковую стенку и из помещения - могут быть проблемы с Е03 - нужно будет по месту смотреть ситуацию...вот вчера смотрел буклет по 5му майну - там вроде как дифреле тяги нет...но вопросы будут наверняка по заземлению...

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 19 янв 2013, 15:17
baxi_user
RADAR писал(а):.но вопросы будут наверняка по заземлению...
Если Вы про заземление выхлопной трубы, то это решаемо, в квартире есть "хвостик" от общего контура земли. Спасибо, что напомнили, я упустил этот момент. Качество земли всегда можно померять. В любом случае всем спасибо за ответы и рекомендации! Понятно, в каком направлении двигаться!

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 19 янв 2013, 16:16
RADAR
заземление имею ввиду общее и котла соответственно... потому как в измерении тяги участвует ток ионизации, а по опыту 4го поколения - с российскими электросетями - может быть геморойчик :)

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 19 янв 2013, 19:56
BAXI-Ural
Вот, почитайте...


Федеральный закон РФ N 190-ФЗ
от 27 июля 2010 года

О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Статья 14, пункт 15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 19 янв 2013, 20:12
RADAR
пусть попробует...с проекта начнет...неизвестно, какие там условия..

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Добавлено: 19 янв 2013, 20:47
baxi_user
BAXI-Ural писал(а): Федеральный закон РФ N 190-ФЗ
Да, есть такая проблема! Точнее, образовалась в 2010 году.
Но она решается :)
Причем без взяток и откатов.
Вполне себе законным способом.