Страница 1 из 1

Тухнет после нагрева Baxi SAG 200 T, нужен совет!

Добавлено: 20 янв 2013, 16:29
Павел Ф.
Всем доброго дня! Собственно, суть проблемы в теме. Эксплуатируется около 5-ти лет, особых проблем не было. Иногда тух (рас в полгода), зажигали и забывали. А вот недавно стал тухнуть каждый раз после нагрева до установленной температуры. Имею ввиду, что и фитиль тоже тухнет. Поджигаю его утром и вечером, на "помыться" хватает. Подскажите, что нужно заменить в данном случае? Возможно ли самому, при условии, что руки не из одного места растут? Сантехника вызывать не хочу, от него толку мало, только деньги собирает.

Re: Тухнет после нагрева Baxi SAG 200 T, нужен совет!

Добавлено: 20 янв 2013, 19:29
BAXI-Ural
Павел Ф. писал(а):Возможно ли самому, при условии, что руки не из одного места растут?
Конечно! Главное, чтоб голова оттуда не росла... :mrgreen:
Однако, из написаного вами ясно, что вы не понимаете принципа функционирования вашего агрегата, я это основное...
Вот посмотрите мультик для начала iUj1tHvfPME У Вас такой клапан или аналог. Во всяком случае принцип действия одинаков...

Re: Тухнет после нагрева Baxi SAG 200 T, нужен совет!

Добавлено: 09 фев 2013, 12:02
Павел Ф.
Мульт посмотрел, спасибо. Чуть-чуть понятнее теперь. Вытащил весь этот "механизм", оказалось, фитиль немного прогорел. Подогнул его так, чтобы термопара точно находилась в пламени. Сфотографировал, чтобы найти новый фитиль. Собрал. Наблюдаю. Пока горит!