Страница 1 из 1

NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфорт".

Добавлено: 11 фев 2013, 13:43
xxx
Добрый день.
1. Не могу понять как высчитывается температура "комфорт", если AMBON=0 , EXT T подключен.
2. Как будет меняться температура "комфорт" от 555.4

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 11 фев 2013, 14:03
xxx
Хочу уточнить вопрос:
Каким местом котел определяет, что комфортная температура достигута, если датчик комнатной температуры на климатическом регуляторе AVS 77 отключен (AMBON=0).

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 11 фев 2013, 21:51
xxx
BAXI-Ural, а мне когда ответите?

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 13 фев 2013, 13:23
xxx
Вчера эксперементировал с кривой K REG и температурой комфорта COMF, котел откликается на изменение обоих характеристик. Я подозреваю, что температура комфорта COMF накладывается по какой-то математической зависимости на кривую K REG, и высчитывается минимальная и максимальная температуры на подаче в контур при которых происходит влючение и отключение котла.

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 05 мар 2013, 18:13
Alex-BAXI
Добрый вечер!

Основная идея этих параметров с следующем:
параметром K REG Вы выбираете номер климатической кривой по которой будет работать ваш котел согласно графику указанному в инструкции. А параметром COMF Вы можете ограничить максимальную температуру в контуре отопления для выбранной климатической кривой.

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 13 мар 2013, 10:39
xxx
Добрый день, Алесандр! Спасибо за ответ) А по какой зависимости COMF ограничивает максимальную температуру? Пытался складывать KREG (температуру по кривой в текущий момент) и COMF, все равно не сходится.

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 14 мар 2013, 15:30
Bahus
xxx писал(а):Добрый день, Алесандр! Спасибо за ответ) А по какой зависимости COMF ограничивает максимальную температуру? Пытался складывать KREG (температуру по кривой в текущий момент) и COMF, все равно не сходится.
А для чего Вы разные температуры складываете? :shock:
Если у нас сегодня на улице -5°, а температура тела 37°, то можно и без шапки выходить?????

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 19 мар 2013, 07:21
xxx
Вроде из предыдущего поста понятно : "по какой зависимости COMF ограничивает максимальную температуру". Климат в нашй местности резко континентальный, на данный момент колебания температуры составляет за сутки до 20 градусов, утром -28, а к обуду -5. Домой приходишь то дубак, то жара. Вот я в течении месяца и пытаюсь настроить оптимальную температуру дома.

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 19 мар 2013, 08:08
xxx
И все, что я смог добиться за месяц - это получил "основную идею"!
Только вот, что получается: по идее и котел итальянский, и стоит недешево, и брэнд пафосный, а на практике все эти итальнские недешевые "основные идеи" работают через ж@%у!

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 19 мар 2013, 16:26
BAXI-Ural
Я соглашусь, - перевод сделан через .....
Напишу в личку ответственным за это дело...

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 11:23
xxx
Вопрос до сих пор актуальный. Хотелось бы услышать наконец ответ, хотя бы и через год.....

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 12:19
BAXI-Ural
Когда котел работает по температуре помещения, и "COMFORT" - две преднастроенные Вами температуры, котрые меняются по настроенному Вами графику.

Когда датчик комнатной температуры отключен (AMBON=0), то "COMFORT" - это та температура, которую Вы задаете кнопочками +/- отопление. "ECONOMI" - соответствует отсутствию запроса на тепло, т.е. котел не нагревает систему отопления (на 100% в этом не уверен, прошу Вас проверить, еще раз отправил запрос на завод).

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 12:33
xxx
Настройки такие же как и в первом посте, ничего не поменялось.
Вопросы те же, что и предыдущих постах, ничего не поменялось.

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 13:08
BAXI-Ural
Попытаюсь поразвернутее...

Когда котел работает по температуре помещения, и "COMFORT" - две преднастроенные Вами температуры, котрые меняются по настроенному Вами графику.

Когда датчик комнатной температуры отключен (AMBON=0), то в "автоматическом режиме" (работа по графику) "COMFORT" - это температура, "вычесленная" по кривой "K REG", ежели Вы начинаете в это время давить кнопки отопления, то выставляете температуру в текущем периоде програмирования вручную ("временный ручной режим")
Здесь я бы Вас попросил проверить, меняется ли "K REG" при манипуляции кнопками +/- отопление.

Период "ECONOMI" при AMBON=0 и работе "по графику" - соответствует отсутствию запроса на тепло, т.е. котел не нагревает систему отопления. На 100% в этом не уверен, прошу Вас это тоже проверить.

По такой логике работают "традиционные"-неконденсационные котлы. Ваш котел в России достаточно редок, а ваш режим, редок для европейцев (ну, не отключают они датчик в основном комнатной температуры) отсюда и непонятки...

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 13:24
xxx
Да K Reg меняется

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 13:25
xxx
Comf тоже

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 13:34
xxx
У меня к системе отопления подключены теплые полы в сан. узлах, если я включаю комнатный дачик, то при достижении заданной температуры котел отключается, теплыеые полы тоже - в сан.узлах становится некомфортно. Поэтому я отключил комнатный датвчик и включил уличный, чтоб он взависимости от температуры подддерживал комфортную температуру в контуре отопления. Да он поддерживает, только по непонятным алгоритмам, которые не описаны в инструкции, поэтому я могу комфортную температуру в квартире насторить только "на глазок". А с учетом темературных колебаний в течении дня, температура в квартире получается совсем не айс.
Сomf регулируется от +24(кажется) до +30
K Reg регулируется согласно графиков в инструкции.

Мне нужен график для вычисления температуры в системе отопления в зависимости от: уличной темературы + Comf + K Reg.

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 16:49
BAXI-Ural
Воспользовался своим правом и удалил посты не по делу...

Вадим! В силу своих знаний мы Вам стараемся помочь. Если не получается, то уж изините...

Павел! Это несколько не тот котел и работает он не как простые котлы...

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Добавлено: 31 янв 2014, 16:53
xxx
Да ничего, просто Gazconec первый начал некорректный пост.