Страница 1 из 1

Выбор фильтра на обратку для BAXI MAIN 24Fi

Добавлено: 21 фев 2013, 10:54
ash
Добрый день!
BAXI MAIN 24Fi в квартире в эксплуатации 4 года.
Планирую устанавливать фильтры на вход холодной воды и обратку отопления.
На холодную воду уже куплен atoll A-11SE http://www.rusfilter.ru/catalog/elem/at ... co-a-11se/ с фильтром 20 мкм.
На обратке сейчас установлен обычный грязевик, батареи чугунные, трубы металлопласт. Года через два планируется ремонт и возможно замена батарей на что-то более эстетичное :)
Посоветуйте, пожалуйста, действительно ли необходим на отопление фильтр тонкой очистки? Если нужен, то какой удобней в эксплуатации?
Присматриваюсь к промываемому фильтру Honeywell FF06-3/4AAM на 100 мк http://www.honeywell-ec.ru/item/647/ , несколько вопросов по нему:
Если фильтр забьется и вода перестанет поступать в котел с обратки, чем это грозит котлу?
Фильтр рекомендуют промывать не реже 1 раза в 2 месяца, т.е. каждые 2 месяца я буду сливать через клапан фильтра с отопительного контура сколько-то литров. Это плохо для котла и системы отопления?
Спасибо.

Re: Выбор фильтра на обратку для BAXI MAIN 24Fi

Добавлено: 21 фев 2013, 12:57
RADAR
обычный грязевик и все - иначе кирдык насосу :) ИМХО конечно :)

Re: Выбор фильтра на обратку для BAXI MAIN 24Fi

Добавлено: 21 фев 2013, 15:07
ash
RADAR писал(а):обычный грязевик и все - иначе кирдык насосу :) ИМХО конечно :)
понятно. Ну и хорошо :) баба с возу - кобыле легче :)

Re: Выбор фильтра на обратку для BAXI MAIN 24Fi

Добавлено: 21 фев 2013, 20:13
BAXI-Gribashov
Фильтры тонкой очистки не применяются на обратке, нет смысла, быстро забиваются, да и такая степень очистки не требуется. Плюсом к этому добавлю большие расходы теплоносителя через котел, т.е. фильтр.
Если фильтр забъется, котел будет уъходить в ошибку по перегреву теплоносителя + кавитация.

Re: Выбор фильтра на обратку для BAXI MAIN 24Fi

Добавлено: 22 фев 2013, 10:03
ash
спасибо всем за полезную информацию.
К сожалению, фильтр 100 мкм на обратку порекомендовал работник организации, обслуживающей котел.
Сослался на то, что BAXI им рекомендовал на вход воды 20 мкм, на обратку 100 мкм.