Страница 1 из 1

Не отключается насос.

Добавлено: 02 мар 2013, 23:08
strela
Котел BAXI Luna 3Comfort HT 1.280. Для уменьшения тактирования выставил минимальное время (сек) остановки горелки при работе на контур отопления 2400 секунд (параметр №545), время (сек) постциркуляции насоса оставил 180 секунд (параметр №544).
Так вот: горелка включается раз в 40 минут, а насос работает постоянно, хотя должен отключаться через 3 минуты после окончания работы горелки. В чем может быть проблема?

Re: Не отключается насос.

Добавлено: 02 мар 2013, 23:10
RADAR
а где написано, что он должен выключаться?
нашел - Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и
осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (насос системы отопления).
сигнал комнатного термостата поступил на отключение горелки? AMBON - я понимаю должен при этом = 1

Re: Не отключается насос.

Добавлено: 03 мар 2013, 10:50
strela
Спасибо за ответ. Похоже Вы правы. Термостат сейчас установлен на котле, AMBON=0. Температура воды системы отопления регулируется датчиком уличной температуры.