Страница 1 из 1

Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 24 мар 2013, 16:41
LehaT
Газовый котел первый сезон и до этого времени все работало нормально. Термостат самый простой Cewal RQ01.

В эти выходные заметил, что батареи все время горячие, т.е. термостат не отключает котел, даже если его поставить на 5 градусов. Вполне может быть, что сломался термостат, но открыв плату управления котлом обнаружил странное подключение термостата (см. фотку).
Он подключен на дальние клеммы 3-4 и перемычка между 1-2 не снята.

В мануале написано, что при подключении термостата перемычка снимается и в эти клеммы 1 и 2 подсоединяется термостат.
А в клеммы на противоположной стороне подсоединяется только фирменный термостат QAA73.
Отсюда вопрос: правильно ли установщики подсоеденили термостат?
И какой новый термостат посоветуете от 2 до 5 тыс руб.

Изображение

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 24 мар 2013, 17:30
RADAR
дико конечно, но можно и так, но тогда и бойлер работать не будет при наличии...

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 25 мар 2013, 21:39
LehaT
to Radar: А как тогда лучше сделать?
Снять перемычку и вместо нее поставить этот провод от термостата?
А дальние клеммы 3-4 останутся пустыми?
Самым простым и надежным будет поставить родной Термстат KHG 714086910?

Спасибо за ответ.

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 25 мар 2013, 22:28
RADAR
LehaT писал(а):to Radar: А как тогда лучше сделать?
Снять перемычку и вместо нее поставить этот провод от термостата?
А дальние клеммы 3-4 останутся пустыми?
Самым простым и надежным будет поставить родной Термстат KHG 714086910?

Спасибо за ответ.
там , где сейчас термостат(3-4) - поставить родную перемычку, а термостат абсолютно любой дискретный(контактный) подсоединить на контакты 1 и 2 рядом с питанием - на родное термостатное место :)

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 26 мар 2013, 10:35
Alex-BAXI
Судя по фото у вас термостат подключен к клеммам реле минимального давления газа. видимо термостат подключен неправильно, т.к. эти контакты должны быть замкнуты. Странно что котел вообще работает :) . подключайте термостат как написано в инструкции и будем вам счастье.

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 28 мар 2013, 21:31
Ринат
Там,куда у тебя подключен термостат, необходимо поставить перемычку. На другой колодке снять желтую перемычку и подключить термостат тот, который у тебя уже приобретен!

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 29 мар 2013, 11:44
Alex-BAXI
Ринат писал(а):Там,куда у тебя подключен термостат, необходимо поставить перемычку. На другой колодке снять желтую перемычку и подключить термостат тот, который у тебя уже приобретен!
ну что за советы такие???? это перемычка термостата бойлера!!! при чем тут комнатный термостат :?:

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 29 мар 2013, 21:33
LehaT
Alex-BAXI: Александр, Вы ничего не путаете?
вот цитата из инструкции стр.14
(1) (2) = контакты для присоединения комнатного термостата
стр.16
Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки
Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
и судя по рисунку 9 на стр.16 климатический регулятор QAA73 подключается именно к клеммам 3-4.... или эти клеммы на интерфейсной плате, которая идет с QAA73?
Я совсем запутался :(

Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.

Добавлено: 05 апр 2013, 10:49
Alex-BAXI
Не усложняйте себе жизнь! Комнатный термостат подключается вместо желтой перемычки на колодке электропитания! (там рядом подходят провода электропитания и стоит электрический предохранитель).
Надеюсь на этом тема исчерпана :!: