Страница 1 из 1

Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 22:03
Vek
Доброго времени суток!

Помогите разобраться. При работе котла на ГВС имею горячие батареи. Грешил сначала на трехходовый клапан. Снял мотор, Штырь при нажатии ходит плавно, звук воды меняется, мотор тоже работает (в режиме ГВС заглушка снимается легко, на отопление туго и мотор, когда её вынешь подскакивает, значит клапан держит нажатым).

Заметил, что когда переключается в режим ГВС он останавливает свой насос, но у меня перед входом в хотел (на обратке) стоит свой независимый от котла насос. Может из-за этого.
Подскажите, пожалуйста.

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 22:26
RADAR
Vek писал(а):Доброго времени суток!
Заметил, что когда переключается в режим ГВС он останавливает свой насос, но у меня перед входом в хотел (на обратке) стоит свой независимый от котла насос. Может из-за этого.
Подскажите, пожалуйста.
из-за этого...

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 22:31
Vek
Спасибо за ответ. Как тогда быть. Дом 250 м2, система батарей + теплые полы. Внутренний насос вряд ли прокачает.

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 22:33
RADAR
Vek писал(а):Спасибо за ответ. Как тогда быть. Дом 250 м2, система батарей + теплые полы. Внутренний насос вряд ли прокачает.
гидравлический разделитель - выход из положения...

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 22:45
Vek
Или на лето выключать насос и перекрывать краны системы отопления. Если не сложно, объясните на пальцах, почему когда котел греет ГВС идёт горячая вода в батареи, причём и вода греется. Разве трехходовый клапан не должен отрубить большой контур и греть малый в бойлере? Также заметил, что когда котёл на ГВС отключен и работает на отопление вода в бойлере медленно, но нагревается.

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 22:54
RADAR
скорее всего проблема в 3хходовом...но ему еще мешает переключаться ваш дополнительный насос...

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 22:58
Vek
Отключил дополнительный насос, посмотрю как будет работать без него. Как можно продиагностировать работу трехходового клапана. Может есть способы?

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 23:00
RADAR
конечно есть - при работе на один контур - второй не должен греться...рукой прям потрогать или по умному через параметры :)

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 23:08
Vek
Правильно ли я понял, что температура на подаче в систему отопления (параметр CH O>) не должна увеличиваться, когда котел работает на нагрев бойлера?

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 08 апр 2013, 23:13
RADAR
нет...этот датчик будет чувствовать увеличение...

Re: Baxi Nuvola 320fi, при работе на ГВС - горячие батареи

Добавлено: 09 апр 2013, 08:24
Vek
Отключение дополнительного насоса ничего не дало. Что-то с трехходовым клапаном. Проблема началась после того, как я откручивал внизу этого клапана гайку. Когда её открутил у меня оттуда вышла металлическая шайба со "стаканчиком" для штыря, на который мотор воздействует, пружина. Но я всё поставил назад и закрутил. Придется мастера вызывать видимо.