Страница 1 из 1
Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Добавлено: 10 апр 2013, 08:15
Slavem
Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
Re: Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Добавлено: 10 апр 2013, 16:59
garry
Луна или Слим? И какой бойлер, так как у нас один клиент взял Дражицу на 100-150 литров с теплообменником в 9 кВт
Re: Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Добавлено: 11 апр 2013, 13:43
Slavem
Котел Luna, бойлер Nibe Mega W-E 150.81 - пишут 24 кВт.
Re: Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Добавлено: 11 апр 2013, 16:21
RADAR
насос шикарный для бойлера...надо выяснить работает ли он...может даже пробной заменой...а теплоноситель какой?
Re: Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Добавлено: 13 апр 2013, 16:25
BAXI-Ural
... схемку нарисуйте...
Re: Максимальная температура у котла HT 1.55 с ГВС
Добавлено: 23 май 2013, 18:19
Shopen
Slavem писал(а):Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
Доброго дня. Вы сами ответили на свой вопрос. Поставьте насос на бойлер 25/7 и между котлом и системой отопления и бойлером должна стоять гидравлическая стрелка. Обратите внимание, что на котел должен работать насос не менее 25/7. Еще можно немного понизить минимальную мощность котла и параметр Н566 задать на уровне 0,3 чтобы при работе на ГВС котел не взлетал, а плавно набирал обороты.
Удачи.