Страница 1 из 2

Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 17 апр 2013, 09:39
Юрчик
Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 17 апр 2013, 10:49
RADAR
котел предполагаю с закрытой камерой - не указано...возможно неисправен вентилятор...опишите систему дымохода...и подачи воздуха..

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 17 апр 2013, 15:21
Bahus
Если температурный режим "за бортом" относительно стабилен в последнее время - скорее всего вентилятор.
Снять, почистить крыльчатку и "верхний подшипник" (центрирующую втулку). Не забыть почистить трубку Вентури. И естественно заглянуть в дымоход на предмет наличия разного рода мусора.
Не поможет - просушите феном датчик и воткните иглу от шприца в трубку (снизу), идущую от датчика на Вентури.
Все сказанное относится к котлу с закрытой камерой сгорания. Подозреваю, все-таки, что у Вас 240Fi.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 18 апр 2013, 07:01
Юрчик
Спасибо большое за советы!
Начиталась в инете и решила методом исключения попровать пройти все пункты.
Котел с закрытой камерой згорания.
Непонятно только одно ( для женского ума)) Выставляю температуру котла на 65 работает в ИДЕАЛЕ, только ставлю на 50, начинаются проблемы и котел вырубается.( Эсперемент вчерашнего дня!!!!!) Так не хочеться топить улицу, потому что при 65 сейчас дома очень жарко.
Вот и думаю причем здесь датчик или вентилятор?

Юрчик Марина

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 18 апр 2013, 07:14
RADAR
чем дальше тема, тема больше подробностей о работе котла...ну мы подождем пока все симптомы выложите и описание дымохода и воздухоподачи...чё мы будем на кофейной гуще гадать, а вы при этом будете удивляться... :mrgreen:

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 18 апр 2013, 15:33
Bahus
Марина, Вы опишите поподробнее, когда возникает ошибка. При первом запуске вентилятора, во время розжига, во время работы. Снимите крышку (фасад), послушайте щелкает ли реле во время включения вентилятора или во время появления ошибки.
Рекомендую, все же провести мероприятия, описанные мной выше.
И да. Станислав прав. Обрисуйте, каким образом у Вас организован приток воздуха и дымоудаление. Конфигурация, длины и т.п.
По идее изменение температуры теплоносителя не должно влиять на скорость движения газов (вентилятор барабанит всегда с одной скоростью).
Делитесь информацией, чего-нибудь, да придумаем...

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 20 апр 2013, 01:29
garry
Если меняли датчик белый на белый, мое мнение надо его еще раз поменять на металлический китайский, он лучше

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 24 дек 2013, 21:55
shmel
Nuvola3 Comfort 240fi
у меня такая же ерунда . Правда датчик пока,не менял но заметил, зависимость, ошибка выскакивает при резкой перемене погоды с - на + или на оборот ,и продолжает беспокоить ещё несколько дней .Затем проподает до следющего скачка.
Попробую провести манипуляции указанные выше

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 03 янв 2014, 20:59
shmel
Сегодня опять 03Е, разобрал камеру сгорания.
На дне камеры кучка комаров и один шершень. :mrgreen:
Теплообменник чистый, трубка вентуре в порядке, крыльчатка вентилятора чистая от слабого толчка делает оборотов 20 если не больше, в обе стороны. (Датчик не сушил, кондинсатосборник иглой не прокалывал (пока).)
Правда был слабо затянут один из трёх винтов на муфте соединения вентилятора с дымоходом. В процессе обратной сборки исправил. Влаги в трубках на датчике тяги визуально не обнаружено.
После запуска часок понаблюдал. Котёл работает нормально ,в пределах дельты включается и отключается,
не зависает.
garry писал(а):Если меняли датчик белый на белый, мое мнение надо его еще раз поменять на металлический китайский, он лучше
Сам погуглю но если не сложно подскажите пожалуйста где можно достать именно китайский.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 04 янв 2014, 09:58
Bahus
Белый (HUBA) - артикул 5663820 - цена 44.68 евро
Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро. Видимо речь о нем....
Достать можно у любого сервисника (организация, конечно, а не человек), который обслуживает Baxi

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 04 янв 2014, 10:43
Сервис
Ха, йа тоже сталкивался с такой траблой, когда темпа за бартом скачет с - на +, при этом не фажно какой кателок. Рекомендации понижать темпу котелка плавно :D типа по 3-5 градусов за 1-2 часа, с чем связано: механизм достаточно прост если хатить магу рассказать :D

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 05 янв 2014, 21:39
shmel
Опять Е03 , сегодня вечером . Проблема ещё в том что я не могу отследить когда конкретно происходит остановка (дом в процессе стройки).
Bahus, спасибо за информацию после праздников попробую достать. А завтра смажу подшибник вентилятора (может такое вращение для него не норма :( ).
Водолей-Сервис писал(а):Ха, йа тоже сталкивался с такой траблой, когда темпа за бартом скачет с - на +, при этом не фажно какой кателок. Рекомендации понижать темпу котелка плавно :D типа по 3-5 градусов за 1-2 часа, с чем связано: механизм достаточно прост если хатить магу рассказать :D
Если вас не затруднит.
Мне немного не понятно температуру чего теплоносителя или t помещения .
Сразу поясню, котёл работает в режиме пагодазависимой автоматики, выносная панель стоит в доме котёл в котельной, датчик уличной температуры где ему и положено, настройки соответствующие.
Зарание спасибо.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 19:12
shmel
Поймал Е03 сегодня в обед. Провел такие действия:
снял переднюю панель камеры сгорания так, чтобы было видно пневмореле (ПР) и вентилятор,
отключил включил питание, ошибка не пропала
мультиметр показывает разомкнутый контакт ПР
щелчок по ПР- контакт замыкается, котел запускается, далее два пуска и остановка контакт ПР замкнут, щелчок по ПР контакт размыкается во время остановки, далее каждый пуск и остановка замыкание (пуск) и размыкание (остановка) контакта
Как долго проработает не понятно.....
Вывод: ПР неисправно 100%
временная мера- возможно поставить перемычку, но ненадолго, т.к. можно пропустить другие неисправности, есть мнение соседа вина в пыли, но в камере сгорания пыли не обнаружено, или стабилизатор напряжения ( в чем я лично сомневаюсь , т.к. у ПР просто сухие контакты и нагрузка через них никакая не идет). По мультиметру 15вольт.
Буду покупать новый датчик.
Жду ваших отзывов.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 19:24
BAXI-Ural
Я ничего не понял из вашего описания :shock:
Давайте поэтапно.
При ошибке 03Е вентилятор крутится или не крутится? Либо бывает и так, и так?

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 19:41
shmel
В момент ошибки вентилятор не крутился .
При первом перезапуске вентилятор закрутился ПР не замкнулось и он остановился
После щелбона ПР замкнулось ,вентилятор начал вращаться
Затем несколько остоновок и пусков с замкнутом ПР
После ещё одного щелбона по ПР оно стало работать в нормальном режиме : при пуске вентилятор начинает вращаться ПР замыкается , при останове и полной остановке вентилятора ПР размыкается .

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 20:07
Anatolii
похоже пневмореле просто залипает..если он белого цвета то вердикт ясен.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 20:18
shmel
оно отработоло меньше года по работа часам .
Ето чё его каждый год надо менять, или мне просто повезло?

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 20:19
shmel
Anatolii писал(а):похоже пневмореле просто залипает..если он белого цвета то вердикт ясен.
А стальное не залипает?

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 21:10
Anatolii
стальное где написано сделано в китае работает нормально.менять белый на белый бессмысленно.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 21:17
shmel
У меня стоит белый.
Я правильно понял на такой же менять бессмысленно.
Нужен железный.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 21:35
Bahus
Ну не то, чтобы бессмысленно. Но Honeywell действительно понадежнее. Вот только по цене кусаются, заразы. Мы их несколько штук держим для подобных случаев. И продаем практически по себестоимости (чуть дороже белых получаются). В остальных случаях, если белые долго отходят - меняем на белые же. Залипание, если не заводское, обычно обуславливается попаданием большого количества конденсата на подвижные части контактов.
Кстати о заводском. Если он у Вас действительно меньше года отработал - должны заменить по гарантии. В гарантийном талоне есть пункт о сроке гарантии на замененные части. И товарный (кассовый) чек понадобится естественно

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 21:42
BAXI-Ural
Сушить на водяной бане 1 час датчик; в трубку "-" вставить иглу от шприца.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 06 янв 2014, 22:12
shmel
По поводу горантии ,возится неохота. Котёл куплен 3.5 года назад и установлен мной лично. Считайте горантия слитела сразу же. И покупал я его в московском предстовительстве, а уж они мазотся умеют . Нет можно пободаться но на ето нет ни времени ни желания.
Bahus - спасибо за совет. С ценой согласен но что поделать? Буду видимо брать.
BAXI-Ural писал(а):Сушить на водяной бане 1 час датчик; в трубку "-" вставить иглу от шприца.
Извините не пойму смысл сей процедуры. Это каким то образом изменит мембрану ?
Насчёт иглы повторюсь , в трубках визуально влаги не обнаружено.
А вообще попробую ,можно и трубку прикупить ,или запоять ежели чего.
Ещё один момент .
Почему не кто не говорит про перемычку или ето комерчиская тайна .

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 07 янв 2014, 00:05
RADAR
shmel писал(а): Ещё один момент .
Почему не кто не говорит про перемычку или ето комерчиская тайна .
про какую :?: :)

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 07 янв 2014, 10:47
shmel
Замкнуть кантакты датчика ,я про это писал выше. Котёл не воспринемает за ошибку постоянно замкнутый датчик.(Временная мера )

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 07 янв 2014, 12:01
Bahus
shmel писал(а):Замкнуть кантакты датчика ,я про это писал выше. Котёл не воспринемает за ошибку постоянно замкнутый датчик.(Временная мера )
Как с датчиком давления СО этот фокус не пройдет. Котел также отслеживает моменты "разомкнутости". Так что тут извините....
Кроме того это элемент безопасности. Вентилятор не включился и финита. Ангелы вокруг....

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 07 янв 2014, 12:15
Bahus
shmel писал(а):По поводу горантии ,возится неохота. Котёл куплен 3.5 года назад и установлен мной лично. Считайте горантия слитела сразу же.
Я не о гарантии на котел, а о гарантии на запчасть. И обращаться туда, где датчик покупали. По факту только чек нужен. Гарантийный талон упомянул лишь, как ссылку на Положения.
shmel писал(а):И покупал я его в московском предстовительстве, а уж они мазотся умеют . Нет можно пободаться но на ето нет ни времени ни желания.
Заблуждение.
Во-первых. Наше Российское Представительство Baxi - организация некоммерческая. Поэтому Вы, по определению, там ничего купить не можете. У них даже собственного склада запчастей нет, все на стороне дистрибьюторов. Так что тут Вы что-то путаете.
Во-вторых. Все гарантийные деньги идут из-за бугра (насколько я понимаю). И если есть с каким-либо узлом проблема (а с реле установленными в то время проблемы были. Не знаю измененный вариант у Вас сейчас или нет) - его легко меняют по гарантии. И никто не станет отмазываться и ерепениться...

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 07 янв 2014, 13:07
shmel
Bahus писал(а): Как с датчиком давления СО этот фокус не пройдет. Котел также отслеживает моменты "разомкнутости". Так что тут извините....
Кроме того это элемент безопасности. Вентилятор не включился и финита. Ангелы вокруг....
Извините за глупость так оно и вышло :(
Bahus писал(а): Я не о гарантии на котел, а о гарантии на запчасть. И обращаться туда, где датчик покупали. По факту только чек нужен. Гарантийный талон упомянул лишь, как ссылку на Положения.
shmel писал(а):И покупал я его в московском предстовительстве, а уж они мазотся умеют . Нет можно пободаться но на ето нет ни времени ни желания.
Заблуждение.
Во-первых. Наше Российское Представительство Baxi - организация некоммерческая. Поэтому Вы, по определению, там ничего купить не можете. У них даже собственного склада запчастей нет, все на стороне дистрибьюторов. Так что тут Вы что-то путаете.
Во-вторых. Все гарантийные деньги идут из-за бугра (насколько я понимаю). И если есть с каким-либо узлом проблема (а с реле установленными в то время проблемы были. Не знаю измененный вариант у Вас сейчас или нет) - его легко меняют по гарантии. И никто не станет отмазываться и ерепениться...
Не, датчик я отдельно не покупал , а котёл купил с этого сайта ,созвонился договорился о доставке и его привезли.

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 07 янв 2014, 13:11
Bahus
видимо это другой сайт был :)

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Добавлено: 07 янв 2014, 14:23
shmel
Как другой ? Именно этот сайт .
Я даже звонил как то в службу техподдержки и там мне сказали что если пуск котла проводил я сам , они мне помочь не могут , предложили найти представительство baxi , которое находится поближе, заплатить деньги и они решат проблему (тогда проблема была не с пневмореле )