Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?
Добавлено: 13 май 2013, 13:08
Добрый день! Подскажите пожалуйста как перевести данный котел с режима работы по температуре в комнате в режим температуры теплоносителя.
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
https://forum.baxi.ru/
Как я понимаю в параграфе 19 говориться про выставление параметра «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. А, как соединять там не сказанно.BAXI-Ural писал(а):Прочитать инструкцию, особенно параграф 19...![]()
Если не поможет, позвать соседа, поставить пол-литра.
Если и это не поможет...
MODUL и AMBON = 0flud писал(а):Как я понимаю в параграфе 19 говориться про выставление параметра «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. А, как соединять там не сказанно.
объясните - что значит в вашем понимании - пересоединять?flud писал(а):Пересоединять выносную панель управления котла. Сейчас он у меня работает как комнатный термостат. А, как я понимаю что подсоединение к котлу в режиме работы по температуре в контуре немного иное, чем по температуре в помещении.
YES.flud писал(а):Значит просто я должен поменть параметры и он будет работать в режиме температуры теплоносителя:
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
Bahus, не давай лишней информации, человек все равно не понимает... А лучше пусть нанимает того, кто больше соображает[b]Bahus[/b] писал(а):Параметр F10 = 02
Как попасть в программирование этих функций - описано там же в инструкции.
Если не установлен дополнительный комнатный термостат - установить перемычку на контакты, предусмотренные для него.
Всем большое спасибо!!! Всё получилось!!!!Bahus писал(а):YES.flud писал(а):Значит просто я должен поменть параметры и он будет работать в режиме температуры теплоносителя:
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
А где будет висеть панель - не принципиально
Ярослав, да ладно тебе.BAXI-Ural писал(а):Bahus, не давай лишней информации, человек все равно не понимает... А лучше пусть нанимает того, кто больше соображает[b]Bahus[/b] писал(а):Параметр F10 = 02
Как попасть в программирование этих функций - описано там же в инструкции.
Если не установлен дополнительный комнатный термостат - установить перемычку на контакты, предусмотренные для него.