Страница 1 из 1
котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 14 май 2013, 23:44
Рустам
Доброе время. Меня настигла очередная проблема с котлом слим 1400 и бойлерем косвенного нагрева на 120 литров. Котел в режиме ГВС выдает ошибки №8 (перегрев котла) и №9 (блокировка газа). Первый раз эти ошибки выдал неделю назад, когда еще котел работал на отопление и на ГВС, я сбросил ошибки и котел заработал. На всякие случаи я посмотрел не забился ли фильтр ,который у меня стоит при входе в котел обратки , фильтр был чистый. После перевода котла в режим лето, котел стал нагревать воду до 70 градусов(по показаниям термометра на бойлере) и блокироваться выдав указанные ошибки. Вода остывает или используется ,я сбрасываю ошибки включаю котел, все повторяется. У меня есть предположение ,что не работает датчик (назову его так) который установлен на бойлере, но не уверен. В прошлом году я его менял, он у меня выходил из строя, но тогда котел вообще не грел воду. Прошу совета, что делать?
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 00:12
RADAR
1.мощность теплообменника бойлера?
2.какой насос бойлера?
3.расход газа при работе на бойлер?
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 07:43
Рустам
Мощность теплообменника бойлера не знаю,документов на него нет,модель SLIM UB 120 INOX. Насос стоит "гринфос" ,расход газа на первый взгляд не увеличился, тяжело определить,так как воду котел грел быстро,в течении 7-10 минут
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 08:42
RADAR
нее...гадать не будем...
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 13:00
BAXI-Ural
Если предположить, что датчики и плата исправны, то такое поведение котла возможно при образовании накипи как в бойлере так и в теплообменнике. Открутите пробки на передней секции, гляньте, -что там... Заполнять котел и систему отопления надо "мягкой" водой...
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 21:39
Рустам
BAXI-Ural писал(а):Если предположить, что датчики и плата исправны, то такое поведение котла возможно при образовании накипи как в бойлере так и в теплообменнике. Открутите пробки на передней секции, гляньте, -что там... Заполнять котел и систему отопления надо "мягкой" водой...
Спасибо. Есть у меня запасной датчик в выходные попробую его заменить. Если не поможет буду вскрывать бойлер. Система отопления у меня заполнена пропиленглюколем(если не ошибаюсь, так называли монтажники эту зеленую жидкость),что бы зимой не замерзла на случай аварийной остановки котла , и накипи внутри котла и теплообменника от него не должно быть ,наверное.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 21:45
RADAR
не должно, если эксплуатировался согласно инструкции...на одной такой жидкости видел максимальная температура 67 градусов...ну и конечно + снижение мощности котла процентов на 20...ну а если нет - то осадков в виде хлопьев - будь-здоровчик..

Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 21:49
BAXI-Ural
Рустам писал(а):Система отопления у меня заполнена пропиленглюколем(
А концентрация какая?
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 22:29
Рустам
BAXI-Ural писал(а):Рустам писал(а):Система отопления у меня заполнена пропиленглюколем(
А концентрация какая?
Не разбавляли, как привезли в запечатанных канистрах канистрах ,так и закачали.небольшой остаток на улице стоял при -30 не замерз.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 22:33
Рустам
RADAR писал(а):не должно, если эксплуатировался согласно инструкции...на одной такой жидкости видел максимальная температура 67 градусов...ну и конечно + снижение мощности котла процентов на 20...ну а если нет - то осадков в виде хлопьев - будь-здоровчик..

Когда чистил фильтр слил немного теплоносителя,он конечно немного потемнел,но относительно чистым выглядит,хлопьев там точно нет.Да и отопление работает хорошо батареи греются.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 май 2013, 23:23
RADAR
Рустам писал(а):RADAR писал(а):не должно, если эксплуатировался согласно инструкции...на одной такой жидкости видел максимальная температура 67 градусов...ну и конечно + снижение мощности котла процентов на 20...ну а если нет - то осадков в виде хлопьев - будь-здоровчик..

Когда чистил фильтр слил немного теплоносителя,он конечно немного потемнел,но относительно чистым выглядит,хлопьев там точно нет.Да и отопление работает хорошо батареи греются.
а оно к чугуну липнет..
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 21 май 2013, 18:11
Рустам
Доброе время. В выходные поменял датчик на бойлере. Сам бойлер пока не скрывал времени не было. У него одна крышка то есть фланец с верху завинчен 8 болтами.Надеюсь что вскрывать там. В ближайшее время вскрою. После замены датчика котел повел себя неоднозначно , При положении крутилки регулятора ГВС по середине комфорт котел заработал ,воду нагрел и отключился как обычно,то есть все заработало в привычном режиме. Как только я повернул регулятор воды в конец слова комфорт(сделал погорячее),котел нагрел воду и выдал ошибки 8 и 9. Я убавил регулятор(сбросив ошибки),котел снова заработал как обычно, нагрел воду и в режим ожидания. Кто нибудь сталкивался? В чем тут дело может быть дело?
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 21 май 2013, 18:16
RADAR
дак млин уже написали, что перегрев идет и датчик бойлера тут не при чем...причины перегрева - накипь и плохая циркуляция...можно начать с датчиков котловых, но это маловероятно..
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 23 май 2013, 09:34
Рустам
Подскажите пожалуйста ,как открыть кран слива воды из бойлера. В передней части бойлера в самом низу торчит штуцер для надевания шланга,а крана чтобы открыть и слить воду нет.Может есть какой то другой способ слива воды.Бойлер slim ub 120 inox. В инструкции написано открыть кран,но крана я не нашел.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 29 май 2013, 20:22
Рустам
Почистил бойлер от накипи,но проблема осталась.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 29 май 2013, 20:25
Рустам
вода в бойлере греется хорошо,значит насос работает,датчик на бойлере поменял,накипи на теплообменных трубах было не много.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 29 май 2013, 20:28
Рустам
Подскажите сколько стоит замена электронной платы на слим 1400.готовлюсь к худшему.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 29 май 2013, 20:38
Bahus
Рустам писал(а):Подскажите сколько стоит замена электронной платы на слим 1400.готовлюсь к худшему.
В районе 150-180евро, если не изменяет память.
По поводу 8 ошибки проходили темы. Вроде бы что-то с блоком розжига, что-ли, не помню уже...
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 26 июн 2013, 21:24
Рустам
спасибо!
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 26 июн 2013, 21:25
Рустам
Доброе время всем. Проблема с котлом пока не решена, лишь была отложена связи с нехваткой времени. Наблюдения показали ,что котел перегревается и отключается с ошибками только тогда когда включается функция антибактериальной защиты ,в остальных случаях котел работает нормально. А эта функция включается судя по инструкции либо раз в неделю ,либо после каждого отключения питания. Электричество у нас отключают почти каждый день, ну и данная функция включается после каждого отключения и котел перегревается. Как уже писал раньше, чистка бойлера результатов не дала, да и накипи на теплообменнике было немного . Я поменятл местоположение температурного датчика то есть, поднял датчик на бойлере повыше. Датчик на бойлере слим утопается вертикально вниз в капсулу сантиметров на 40. Я поднял его до 20 сантиметров, рассуждая так вода выше греется быстрее и сильнее ,следовательно датчик даст команду котлу на отключение раньше, прежде чем котел перегреется. После этого котел стал работать в обычном режиме без проблем. Теперь возникает вопрос почему так происходит?. Вот тут мне нужна помощь. Ухудшилась циркуляция между котлом и бойлером, либо насос плохо работает хотя и новый(2.5 года ему, он же 10 лет как минимум должен отработать), либо заедает обратный клапан(если такое вообще возможно),либо что-то третье ,которое я еще не знаю .Других агрегатов между котлом и бойлером нет, да и магистраль довольно таки короткая так как котел и бойлер стоят рядом. С чего мне начать? Насос помощнее поставить? Обратный клапан попробовать заменить? Или что-то другое?
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 26 июн 2013, 22:28
RADAR
обратный клапан - ближе к правде будет...насос 10 лет - утопия...грундфос только и то в хороших условиях..датчик бойлера трогать - бесполезное занятие...ну еще - при отключении эл.энергии возможен перегрев вследствие инертности чугуна - он накапливает энергию и потом отдает её в течение некоторого времени и отдает при отсутствии циркуляции теплоносителю, который может перегреться..
Рустам писал(а):Датчик на бойлере слим утопается вертикально вниз в капсулу сантиметров на 40. Я поднял его до 20 сантиметров, рассуждая так вода выше греется быстрее и сильнее ,следовательно датчик даст команду котлу на отключение раньше, прежде чем котел перегреется. После этого котел стал работать в обычном режиме без проблем. Теперь возникает вопрос почему так происходит?.
вот на это хотел отдельно сказать - чем выше температура в бойлере, тем менее интенсивно идет теплообмен между теплообменником и емкостью, русским языком - воспринимающаяся мощность снижается, а отдающая мощность котла не меняется(ну в пределах модуляции)...отсюда и получается ваша теория..датчик поднят - область бочки с теплообменником имеет температуру ниже и теплосъем выше с котла..
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 08 июл 2013, 11:15
AlexRZN
и антилегионеллу отключите, ну не нужна она вам.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 июл 2013, 17:56
Рустам
Подскажите как отключить.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 июл 2013, 17:59
Рустам
Если можно поподробнее. Про отключение этой функции нигде не написано.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 15 июл 2013, 19:53
BAXI-Ural
На плате на разъеме А10 (Х10) поставить перемычку между контактами 5 и 7.
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Добавлено: 29 июл 2013, 14:12
Рустам
Спасибо огромное. Моим двухмесячным танцам с бубном возле котла пришел конец. Замкнул контакты и котел заработал в привычном режиме. Нет ли в продаже разъема а-10 с уже замкнутыми контактами или может от какой нибудь техники подходит? Я успел бойлер весь очистить,насос бойлера поменять на более мощный, два датчика бойлера поменял,фильтра грубой очистки перед котлом чистил. Ничего не помогло.