baxi luna3 comfort 240 постоянный ошибки 10е и 03е что делат

Добавлено: 15 май 2013, 17:36
barin
спец мастер сделал первый пуск котла, все вроде хорошо, но через два часа 10е, а на улице мороз был, он говорит косяк в теплом поле, проверил теплый пол все четко, мастер стоит на своем, хорошо, сейчас лето температура +15 минимум, отопление отключено, работает только на нагрев горячей воды, теплый пол перекрыт, в чем дело????? идем далее выбивает оштбку 03е- мастер говорит это из-за холода, но на улице лето Хорошо он говорит нужно менять какой-то датчик (название не знаю) мол, компания BAXI экономит на производстве и ставит такии плохии датчики, но я могу поставить датчик с предыдущей модели за 2000рублей, великолепно котел еще на горантии, тогда он мне поясняет что ударив по крышке котла он заработает и включив подпитку ЛЕТОМ тоже заработает, а значит котел работает НОРМАЛЬНО и это не гарантийный случай и что то делать с ним и менять на нем он не будет.. Вот такии дела, подскажите что делать с котлом по поводу ошибок 10е 03е.. что делать с таким сервисным спец

Re: baxi luna3 comfort 240 постоянный ошибки 10е и 03е что д

Добавлено: 15 май 2013, 18:24
RADAR
10е - скорее всего утечка воды из системы, 03е - проблемы с тягой...непонятно котел у вас с закрытой или с открытой камерой сгорания? буковку допишите, если есть в названии...а заодно и название шаражки из которой мастер был...щас мы его разоблачим - ему стыдно будет и отчинит вам все.. :D

Re: baxi luna3 comfort 240 постоянный ошибки 10е и 03е что д

Добавлено: 16 май 2013, 01:24
garry
Наверняка все не так просто, скорее всего монтаж через опу сделан.

Re: baxi luna3 comfort 240 постоянный ошибки 10е и 03е что д

Добавлено: 16 май 2013, 07:27
RADAR
garry писал(а):Наверняка все не так просто, скорее всего монтаж через опу сделан.
через какую бы опу не был сделан монтаж - советовать постукать и добавлять воду - это метод горгаза.. :lol:

Re: baxi luna3 comfort 240 постоянный ошибки 10е и 03е что д

Добавлено: 16 май 2013, 13:53
barin
здравствуйте, мужики спасибо что отозвались, котел BAXI luna 3 comfort 240 FO turbo, мастер из Тимашевска, зовут его кажется Владимир

Re: baxi luna3 comfort 240 постоянный ошибки 10е и 03е что д

Добавлено: 16 май 2013, 18:29
RADAR
ну для начала - 10е или утечка, или датчик давления не исправен(на манометре при этом нормальное давление)...03е - либо неправильное устройство дымо-воздушного тракта, либо неисправность пневмореле, либо неисправен вентилятор, либо устройство Вентури...

Re: baxi luna3 comfort 240 постоянный ошибки 10е и 03е что д

Добавлено: 16 май 2013, 22:31
garry
Либо как всегда воткнули кольца, куда не надо было, это я про монтаж через опу. Фото бы глянуть