Страница 1 из 1
не включается eco four 24
Добавлено: 27 май 2013, 11:55
илья22
Здравствуйте. У меня проблема с eco four 24. Не включается в режиме отопления, при этом в режиме гвс все в порядке. Ни каких ошибок не выдаёт. Помогите советом.
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 27 май 2013, 12:50
Bahus
илья22 писал(а):Здравствуйте. У меня проблема с eco four 24. Не включается в режиме отопления, при этом в режиме гвс все в порядке. Ни каких ошибок не выдаёт. Помогите советом.
1. Инфопараметры A04 и A05 в студию.
2. Комнатный термостат установлен? ДА - какое значение выставлено и какое по факту в комнате. НЕТ - проверить наличие перемычки на соответствующей колодке.
Для начала так...
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 27 май 2013, 13:56
илья22
котел исправно работал полгода до последнего дня, когда обнаружилась эта неисправность.
Термостата нет и никогда не было.
Инфопараметры как в инстукции.
Котел запускается в режиме отопления, если одновременно нажать две верхних кнопки со знаками +.
Работает до достижения заданной температуры, выключается и на этом всё.
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 27 май 2013, 14:08
Bahus
илья22 писал(а):
Инфопараметры как в инстукции.
Не F-параметры, а A-информация. 4 и 5 - это заданная Вами и действующая в системе температуры теплоносителя в данный момент.
Как посмотреть - параграф 20 инструкции, если не ошибаюсь
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 27 май 2013, 14:43
илья22
установленная-50 гр.
фактическая-24 гр.
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 27 май 2013, 17:33
RADAR
а еще попросим А00 и А06 при А04 и А05...огласите уже весь список Ашек при разборе ГВС..

Re: не включается eco four 24
Добавлено: 27 май 2013, 18:58
илья22
А00-39
А06-40
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 29 май 2013, 22:10
илья22
ну что все затихли то?
спецы. столько вопросов назадавали, а толку похоже ноль.
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 29 май 2013, 22:28
RADAR
илья22 писал(а):ну что все затихли то?
спецы. столько вопросов назадавали, а толку похоже ноль.
дак а сидим тут бамбук курим и вас ждем

...дел своих нету...

...по Ашкам аномалий нету...по ГВС у вас все ок...в голову идет только нет перемычки на месте комнатного термостата, либо не включен режим отопления, либо плата не исправна, либо чего-то недоговариваете...вот..
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 04 июн 2013, 16:53
radio67
Здравствуйте!
Присоединюсь к теме.
У меня такая же проблема. Режим - зима, отопление не включается.
Режим - зима. ГВС работает хорошо. Отопление не включается. Ошибок не выдает.
Температура воды на входе - 21 градус. Заданная температура для контура отопления - 55 градусов.
Термостатов и датчиков комнатной/уличной температуры нет. Давление в "зеленом секторе".
Котел заземлен. Электрическую вилку переворачивали, насос прокручивали отверткой, трехходовый клапан проверяли - вроде работает, не заклинил и моторчик на нем живой.
Еще заметил, когда кран горячей воды закрыт, то в параметре A08 стоит значение 2 (т.е. расход 20 л/мин).
В инструкции не совсем понятно, это текущий расход, или минимальный, при котором включается горелка?
Когда кран ГВС открываешь, то значение А08 увеличивается, а на малом напоре прыгает и его прочитать нельзя. Горелка включается, только если сделать напор сильнее (А08 становится около 3-4).
При этом красный диод на датчике протока горит только когда кран открыт.
Подскажите, в чем может быть причина этой неисправности с отоплением. Спасибо.
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 04 июн 2013, 17:56
BAXI-Ural
Какая индикация на дисплее?
Проверьте F-параметры.
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 04 июн 2013, 20:03
radio67
В моем случае горит "батарея" и "кран", на дисплее показывается температура воды ГВС, судя по всему. Котел даже не делает попыток зажечь колонку на отпление, зажигает только на горячую воду.
Все F-параметры соответствуют инструкции с учетом модели котла. Последняя ошибка, сохраненная в памяти F12 = E26, но я не припомню, когда она была на котле. ГВС работает без ошибок.
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 04 июн 2013, 22:12
Алексей Ник
А перемычка омметром звонится?
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 04 июн 2013, 22:16
BAXI-Ural
Сообщите параметры А04 и А05, А00 и А06.
Если не работает насос, проверить всю цепь перемычки термостата...
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 07 июн 2013, 23:29
radio67
Попробовал по сообщению Илья22 на включенном котле зажать два верхних плюса (кнопки увеличения температуры ГВС и отопления). Ктотел включился на отопление!!! и на дисплее стали отображаться попеременно цифра 100 и растущее значение температуры. Батареи в доме нагрелись.
Что это за режим такой? Вышел из него через некоторое время нажатием кнопки выключения. В нормальном режиме на отопление так и не включается.
Проверил параметры (после небольшого прогрева указанным выше способом):
А04=70
А05= 52 градуса
А00=34 градуса
А06=35
Еще очень подозрительно значение А08 - расход воды ГВС. С закрытым краном оно равно 02. При отключенном датчике протока - тоже 02. У знакомого такой же котел, но у него с закрытым краном показывает А08=00...
Перемычка термостата звонится омметром...
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 08 июн 2013, 00:44
RADAR
а вот интересно - если при этом задать температуру ГВС на максимум - что будет происходить?
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 08 июн 2013, 06:17
BAXI-Ural
radio67 писал(а):Перемычка термостата звонится омметром...
Я писал про
всю цепь... Желательно найти дорожки на плате и прозвонить аж оттуда.
Еще раз проверить F-параметры по параграфу 21 инструкции.
radio67 писал(а):Еще очень подозрительно значение А08 - расход воды ГВС. С закрытым краном оно равно 02. При отключенном датчике протока - тоже 02.
А значок "кран" не моргает? Впечатление, что плату заливали, либо пробит какой-то элемент...
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 11 июн 2013, 12:03
nike
Два случая произошли летом после грозы , отследите по дорожкам на плате оптопару, которая стоит в цепи комнатного термостата и смело меняйте, успехов
Re: не включается eco four 24
Добавлено: 12 июн 2013, 09:45
radio67
Большое спасибо участникам темы! Действительно, после замены оптрона n2 (817b) все работает!