Страница 1 из 1

BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 27 май 2013, 23:06
andre147
Куда копать? Может есть какие-то "типовые" неисправности?

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 27 май 2013, 23:47
Bahus
Есть типовые неисправности. КЗ называется. СЦ-шникам поручите, особенно если котел еще на гарантии

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 28 май 2013, 06:08
andre147
Bahus писал(а):Есть типовые неисправности. КЗ называется. СЦ-шникам поручите, особенно если котел еще на гарантии
Котел уже не на гарантии. СЦшники в свое время разворочили автоматику Арбат-2 от КСТГ, пытаясь победить капризы датчика тяги, так что к ним доверия особо нет. И вообще хочется иметь представление на случай поломки зимой ночью, когда все умные СЦшники дома спят.
Общее представление о КЗ, МЗ и прочем имею. Даже когда-то давно обслуживал и ремонтировал, и довольно успешно, Курсы и Прологи....Единственное, не заканчивал двухнедельных курсов "СЦшника" при местном швейном ПТУ и не имею схем бытовых котлов. Потому и попросил помощи.

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 28 май 2013, 07:18
RADAR
:D ...ну тогда можно посмотреть состояние варистора для начала, если что - его заменить...а вообще смотря в какой момент происходит КЗ... :!: арбат чинят у нас обычные низкоквалифицированные мастера...это автоматика другого уровня...нужны другие СЦшники.. :D

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 28 май 2013, 08:45
andre147
RADAR писал(а)::D ...ну тогда можно посмотреть состояние варистора для начала, если что - его заменить...а вообще смотря в какой момент происходит КЗ... :!: арбат чинят у нас обычные низкоквалифицированные мастера...это автоматика другого уровня...нужны другие СЦшники.. :D
Спасибо за адекватный ответ. КЗ сразу при включении, действительно оч похоже на варистор на входе. Схемочку бы раздобыть на будущее.....
Боюсь оказаться неправым, но мне кажется, что в Орле для СЦшника Арбат- это уже высший пилотаж...это же сложнее печной горелки
P.S. а вообще из опыта варистор обычно успевает сработать и защитить схему?

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 28 май 2013, 08:51
RADAR
иногда да ...раз на раз не приходится...ну его сразу видно, что ему кирдык.. :) схемку вряд-ли...для начала если он - его можно удалить для проверки...

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 28 май 2013, 22:54
andre147
RADAR писал(а):иногда да ...раз на раз не приходится...ну его сразу видно, что ему кирдык.. :) схемку вряд-ли...для начала если он - его можно удалить для проверки...
Спасибо. Завтра буду разбираться.
Еще вопрос, если можно. Хочу по-любому прикупить плату управления. Или положу в запас или поставлю на котел, а старую отремонтирую и положу опять-таки в запас. У меня стоит плата Хонейвелл. Есть еще какие-то на Б. Судя по фоткам они взаимозаменяемые. Какой производитель надежней?

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 29 май 2013, 20:23
Bahus
Bahus писал(а):Есть типовые неисправности. КЗ называется. СЦ-шникам поручите, особенно если котел еще на гарантии
Я, в общем то не со зла так рявкнул :) Времени было не очень много.

Те, на B, есть Bertelli & Partners или B&P.
Говорить о надежности тех или других - старый holywar. БП вроде бы фазоНЕзависимые. На Урале очень хорошо работают (по словам Ярослава Грабика). В Пензенской области и в Мордовии лучше Ханивеллы держат....

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 29 май 2013, 21:45
andre147
Хорошо, что не со зла :)
По теме- благодаря RADARу котел будет жить. Варистор заплатил за это своей жизнью....вот тут все говорят "СЦ", "специалисты"...а я в нашем сраном городе не могу 431-й варистор найти. Завтра на рынок попробую съездить. Котлом пока не пользуюсь во избежание неприятностей.

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 29 май 2013, 21:49
andre147
Bahus писал(а):
Bahus писал(а):Есть типовые неисправности. КЗ называется. СЦ-шникам поручите, особенно если котел еще на гарантии
Те, на B, есть Bertelli & Partners или B&P.
Говорить о надежности тех или других - старый holywar. БП вроде бы фазоНЕзависимые. На Урале очень хорошо работают (по словам Ярослава Грабика). В Пензенской области и в Мордовии лучше Ханивеллы держат....
Да, точно- Бертелли. По идее именно БП все фазонезависимые. Как я понимаю, зависимость возникает из-за ионизационного датчика пламени. Возьму наверное Ханивелл, чтоб точно ничего не менять.

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 29 май 2013, 21:56
andre147
Всем спасибо. Проблема решена.

Re: BAXI Eco3 compact 240 Fi горит предохранитель

Добавлено: 29 май 2013, 23:06
Bahus
Не найдете 431-е, берите номиналом выше. Кажись 471-е следом, или около того. Дельта по напряжению срабатывания небольшая.