Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Здравствуйте. Несколько дней назад появился резкий неприятный запах у выхода горячей воды, напоминает немного хлористую воду.
На входе холодная вода идет хорошая. Если котел отключить и дать ему остыть, то запах не исчезает, и вода соответственно идет холодная. После простоя 3-4 часа вода из котла идет как ржавая, затем цвет воды становится более прозрачным.
Подскажите, что это может быть? В какую сторону копать?
На входе холодная вода идет хорошая. Если котел отключить и дать ему остыть, то запах не исчезает, и вода соответственно идет холодная. После простоя 3-4 часа вода из котла идет как ржавая, затем цвет воды становится более прозрачным.
Подскажите, что это может быть? В какую сторону копать?
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Не уверен, что смогу ответить на этот вопрос. Как это выглядит?Zipper писал(а):Водоподготовка стоит?
Могу сказать, что на входе стоит фильтр грубой очистки (400мкм вроде бы), затем труба приходит в насосную станцию Grundfos (иногда включаю из-за низкого давления) с 5-ю выходами, один из которых подает воду в котел, а остальные четыре идут на 2 таулета и 2 ванные.
Котел работает в режиме "лето". Регулятор "Comfort" для ГВС выставлен на "6" часов.
В принципе никаких сбоев у него я не заметил. Аварий не было, течи тоже не было ... все штатно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Подозреваю, что Вам надо тупо бак промыть изнутри. Если холодная без запаха, а ГВС с запахом, невзирая на то, нагретая или нет, значит у Вас вторичное загрязнение из-за бойлера. Больше негде.
Если бы стоял умягчитель - можно было бы грешить на магниевый анод, но водоподготовки, как я понял никакой нет. Да и пахнет, помнится, сероводородом в этом случае, а не хлором.
Если бы стоял умягчитель - можно было бы грешить на магниевый анод, но водоподготовки, как я понял никакой нет. Да и пахнет, помнится, сероводородом в этом случае, а не хлором.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Вот и мне так кажется, что что-то в бойлере осело. Сегодня как раз собирался полностью слить бойлер и промыть как следует.Bahus писал(а):Подозреваю, что Вам надо тупо бак промыть изнутри. Если холодная без запаха, а ГВС с запахом, невзирая на то, нагретая или нет, значит у Вас вторичное загрязнение из-за бойлера. Больше негде.
Если бы стоял умягчитель - можно было бы грешить на магниевый анод, но водоподготовки, как я понял никакой нет. Да и пахнет, помнится, сероводородом в этом случае, а не хлором.
Он уже почти три года работает, я его ни разу еще не чистил ... видать настало время.
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
У меня такое было ,когда дома 3 месяца никто не жил. Водой не пользовались вот она и протухла.Причем протухла именно в бойлере. Промыл бойлер и все,пока все нормально.
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Все эти дни пытался понять, чем же все-таки пахнет вода на выходе. Это не хлорка, не краска, не мастика ... вот, кажется вспомнил. Так пахнет теплоноситель. И точно, приехал домой, слил из контура отопления немного жидкости, пахнет точно также, как вода на выходе. И сколько не прокачивай воду через бойлер все равно пахнет теплоносителем.
Получается, что он попадает в бойлер из контура отопления. Тогда я полностью перекрыл контур отопления и еще раз прокачал бойлер - запах пропал ... идет чистая вода.
Теперь вопрос, как такое может быть? Где может быть утечка?
Получается, что он попадает в бойлер из контура отопления. Тогда я полностью перекрыл контур отопления и еще раз прокачал бойлер - запах пропал ... идет чистая вода.
Теперь вопрос, как такое может быть? Где может быть утечка?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
что за теплоноситель?andyvik писал(а): Так пахнет теплоноситель. И точно, приехал домой, слил из контура отопления немного жидкости, пахнет точно также, как вода на выходе.
а если перекрыть холодную воду на котел и открыть кран ГВС - давление падать будет со временем в котле? проверьте..andyvik писал(а): Получается, что он попадает в бойлер из контура отопления. Тогда я полностью перекрыл контур отопления и еще раз прокачал бойлер - запах пропал ... идет чистая вода.
Теперь вопрос, как такое может быть? Где может быть утечка?
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Сделал как написали. Давление упало с 2 до 0.7, но опять пошла ржавая вонючая вода из контура отопления.
После того, как подал хол.воду на вход, давление поднялось до 1.8 и опять пошла гор.вода такая же ржавая и вонючая.
Как называется теплоноситель не скажу, не помню. Мне его заливали без моего участия. Единственно, что помню разбавляли его 1 к 4 (до -30 был изначально). Т.к. дом постоянно обитаем и есть бензогенератор.
После того, как подал хол.воду на вход, давление поднялось до 1.8 и опять пошла гор.вода такая же ржавая и вонючая.
Как называется теплоноситель не скажу, не помню. Мне его заливали без моего участия. Единственно, что помню разбавляли его 1 к 4 (до -30 был изначально). Т.к. дом постоянно обитаем и есть бензогенератор.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
бойлер под замену...и не забывайте проверять анод раз в год потом...
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
А по финансам это во что примерно обойдется?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
500-600 евроandyvik писал(а):А по финансам это во что примерно обойдется?
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
так а что с бойлером произошло? он протек где-то? они совсем не ремонтируются?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
"дырка" в теплообменнике бойлера... не ремонтируется.. замена бойлера..andyvik писал(а):так а что с бойлером произошло? он протек где-то? они совсем не ремонтируются?
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Спасибо. В общем попадалово ... пичалька.
Последний вопрос. Этот анод, его могут только спецы проверить или простому смертному тоже под силу?
Последний вопрос. Этот анод, его могут только спецы проверить или простому смертному тоже под силу?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
кто такой спец?.. - знающий смертный... перекрыть ХВ сбросить давление, открыв кран ГВС и открутить анод...в самом узком месте не менее 5мм должно быть...andyvik писал(а):Спасибо. В общем попадалово ... пичалька.
Последний вопрос. Этот анод, его могут только спецы проверить или простому смертному тоже под силу?
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
поискал - нигде нет...там все просто...ключи и руки...анод сверху на крышке..andyvik писал(а):Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Да, я тоже поискал и тоже ничего не нашел ... ладно ключи и руки есть - разберемся.RADAR писал(а):поискал - нигде нет...там все просто...ключи и руки...анод сверху на крышке..andyvik писал(а):Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Смотрю РРЦ на запчасти.
Бойлер в сборе, для Slim 2.xxx i (артикул 3603630) - 549,22 эуро....
Бойлер в сборе, для Slim 2.xxx i (артикул 3603630) - 549,22 эуро....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Спасибо. Я у нас в Питере уже узнал ценник. 22 тыр сам бойлер и 8тыр замена, плюс месяц на заказ.Bahus писал(а):Смотрю РРЦ на запчасти.
Бойлер в сборе, для Slim 2.xxx i (артикул 3603630) - 549,22 эуро....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Вполне адекватно.andyvik писал(а):Спасибо. Я у нас в Питере уже узнал ценник. 22 тыр сам бойлер и 8тыр замена, плюс месяц на заказ.Bahus писал(а):Смотрю РРЦ на запчасти.
Бойлер в сборе, для Slim 2.xxx i (артикул 3603630) - 549,22 эуро....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 15 Ответы
- 2116 Просмотры
-
Последнее сообщение Леонид60
-
- 5 Ответы
- 1332 Просмотры
-
Последнее сообщение Vyacheslav
-
- 3 Ответы
- 387 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 14 Ответы
- 764 Просмотры
-
Последнее сообщение ASilva
-
- 1 Ответы
- 543 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость