Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на монометре

Добавлено: 02 авг 2013, 13:53
sergKov
Доброго времени суток, проясните поведение котла:
Котел ECOFOUR 24F давление по встроенному манометру 1,5 то есть норма, при включении циркуляционного насоса (горячая вода или отопление) давление на манометре падает до 1,2 в зеленом секторе. При окончании рабаты (горячая вода или отопление) давление на манометре возвращается на 1,5. Вызывал специалистов из сервиса они сказали что это норма для котла, так и должно быть. Правда ли это или есть какая-то неисправность?

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

Добавлено: 02 авг 2013, 17:31
Bahus
sergKov писал(а):Доброго времени суток, проясните поведение котла:
Котел ECOFOUR 24F давление по встроенному манометру 1,5 то есть норма, при включении циркуляционного насоса (горячая вода или отопление) давление на манометре падает до 1,2 в зеленом секторе. При окончании рабаты (горячая вода или отопление) давление на манометре возвращается на 1,5. Вызывал специалистов из сервиса они сказали что это норма для котла, так и должно быть. Правда ли это или есть какая-то неисправность?
Не загоняйтесь, все нормально.

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

Добавлено: 02 авг 2013, 17:41
RADAR
Bahus писал(а): Не загоняйтесь, все нормально.
присоединяюсь к мнению..

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

Добавлено: 03 авг 2013, 20:20
sergKov
Спасибо, за ответ. Хорошо что это норма

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

Добавлено: 06 авг 2013, 11:32
AlexRZN
тут следующее происходит - если датчик минимального давления стоит после насоса, то при включении давление будет чуточку выше, т. к. насосом дополнительно нагнетается давление. А если датчик будет стоять перед насосом, то наоборот - при включении насоса давление будет показывать меньше чем, при выключенном котле.

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

Добавлено: 06 авг 2013, 16:12
Bahus
AlexRZN писал(а):тут следующее происходит - если датчик минимального давления стоит после насоса, то при включении давление будет чуточку выше, т. к. насосом дополнительно нагнетается давление. А если датчик будет стоять перед насосом, то наоборот - при включении насоса давление будет показывать меньше чем, при выключенном котле.
А причем здесь датчик минимального давления? :o Показания вроде как с манометра снимаются.
Но вообще - объяснение верное. Только с терминологией проблема :)

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

Добавлено: 08 авг 2013, 15:26
garry
Так датчик минимального давления тоже по идее должен увидеть падение давления и отключиться. Мне один раз зимой вообще пришлось ставить перемычку, как теплоноситель нагрелся выше 50 градусов, я собрал все обратно и все работало нормально. Ну а уж когда опять теплоноситель сожмется, малыш в помощь.

Re: Котел ECOFOUR 24F при включении насоса давление на моном

Добавлено: 09 авг 2013, 15:34
Bahus
garry писал(а):Так датчик минимального давления тоже по идее должен увидеть падение давления и отключиться.
Это-то понятно. Просто у пользователя с ошибкой по давлению проблемы нет, беспокоится только глядя на манометр. Оттого и прессостат в данном случае ни причем.