Страница 1 из 1
Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 09 авг 2013, 15:43
leratc
Котёл проработал 2 сезона на режиме "отопление". Подключен через стабилизатор Ресанта. Комнатный термостат не установлен. Котёл не заземлён. Система ГВС не задействована и не подключена. С мая 2013 котёл не эксплуатировался. От сети котёл не отключал.
Попробовал включить на режим "отопление" и ... ничего. Ошибки не выдаёт и не включается. Вентилятор крутнул от руки - вращается легко. На дисплее выдаёт температуру в помещении. Прошу подсказать последовательность проверки узлов котла.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 09 авг 2013, 16:46
RADAR
A00: действующее значение (єС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
а04: заданное значение (єС) температуры на подаче в систему отопления;
а05: действующее значение (єС) температуры воды на подаче в систему отопления;
а06: заданное значение (єС) температуры горячей бытовой воды;

Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 10 авг 2013, 15:47
leratc
А00. 22
А04. 40
А05. 23
А06. 59
А09. Е96
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 10 авг 2013, 16:37
RADAR
пробуйте без стабилизатора, включается ли вентилятор при включении отопления? горит ли индикатор "батарея" в верхнем левом углу дисплея? начинается ли программа запуска на отопление при включении?...а то больше похоже, что требуется замена платы..
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 10 авг 2013, 22:40
Bahus
Да и 96-я ошибка неспроста проявлялась....
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 12 авг 2013, 07:11
leratc
Через стабилизатор подключен и холодильник, но для чистоты эксперимента включил котёл напрямую - ничего не изменилось. Вентилятор при включении не крутится, программа запуска отопления при включении не стартует, индикатор "батарея" горит. При смене полярности вилки - всё идентично: вентилятор, индикатор и пр.
Если всё-таки самое неприятное - плата, возможно ли её каким-то образом прозвонить и оживить (есть в приятелях электронщик) или сразу на замену?
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 12 авг 2013, 09:52
Zipper
E96 - Слишком низкое питающее напряжение
замерьте напряжение сети
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 12 авг 2013, 10:33
BAXI-Ural
leratc писал(а):А06. 59
Температура датчика теплоносителя..., что ж его так нагрело то??? У вас насос то крутится, не заклинил?
leratc писал(а):Котёл не заземлён.
Ай-ай-ай... как же так?! ПУЭ нарушаем (пункт 7.1.13)

Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 12 авг 2013, 11:04
leratc
С напряжением всё в порядке - в посёлке новый трансформатор, мощности с избытком. Летом была сильная гроза, и в июле меняли электросчётчик, при установке коротнуло. Возможно сработал один из этих факторов. Котёл в обоих случаях был в сети.
Система ГВС не задействована и не подключена. ПУЭ нарушаю, каюсь, исправлюсь. Насос как проверить, не заклинил ли?
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 12 авг 2013, 11:06
leratc
В режимах ГВС или ГВС+отопление котёл никогда не включался
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 12 авг 2013, 12:02
Bahus
BAXI-Ural писал(а):leratc писал(а):А06. 59
Температура датчика теплоносителя..., что ж его так нагрело то??? У вас насос то крутится, не заклинил?
Ярослав, эт же заданное значение.
Действующие идентичны, 22 и 23 градуса.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 12 авг 2013, 16:33
BAXI-Ural
Bahus писал(а):Ярослав, эт же заданное значение.
Действующие идентичны, 22 и 23 градуса.
Точно... лоханулся

Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 13 авг 2013, 10:46
nike
Добрый день, для начала посоветую проверить работу котла в режиме ГВС (можно имитировать не имея холодной воды перемкнуть датчик), если котел заработает то у вас однозначно вышла из строя плата (а точнее надо заменить опто пару в цепи комнатного термостата) Удачи.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 13 авг 2013, 11:00
Bahus
nike писал(а):Добрый день, для начала посоветую проверить работу котла в режиме ГВС (можно имитировать не имея холодной воды перемкнуть датчик), если котел заработает то у вас однозначно вышла из строя плата (а точнее надо заменить опто пару в цепи комнатного термостата) Удачи.
Насколько мне помнится не сможете Вы имитировать работу ГВС перемкнув датчик с турбиной (на EcoFour именно такой). Можно попробовать так:
1. F07 в значение 02 (запомните какое значение стояло).
2. Только после этого перемыкаем контакты датчика.
В этом случае котел будет считать, что у него датчик протока с герконом.
Возможно так прокатит проверить.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 13 авг 2013, 21:20
nike
Да конечно так, спасибо просто когда писал сидел перед котлом MAIN FOUR согласен, а все остальное остается в силе платы одинаковые.Успехов.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 15 авг 2013, 15:55
leratc
Подключил воду к системе Гвс котла и он заработал в режиме ГВС. Какие предпринять дальнейшие действия с платой ?
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 15 авг 2013, 20:26
BAXI-Ural
А может таки ПУЭ?

Похоже на потерю контакта в цепи комнатного термостата...
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 16 авг 2013, 10:33
nike
Давать совет по ремонту плат довольно сложно , а может быть и не надо так как этим должен заниматься специалист,но ваш случай не очень сложный и я попробую дать вам совет. Надо отследить цепь от колодки , где подключается терморегулятор(стоит перемычка) на плату,в цепи управления стоит оптопара она должна быть пробита (были случаи что видно визуально трещина).Эта неисправность характерна обычно летом (время гроз) и по моим наблюдениям если у вас есть спутниковое ТВ не выходило ли оно из строя этим летом? Успехов.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 19 авг 2013, 06:56
leratc
nike писал(а):Эта неисправность характерна обычно летом (время гроз) и по моим наблюдениям если у вас есть спутниковое ТВ не выходило ли оно из строя этим летом? Успехов.
Триколор есть и летом всегда был в сети. Ничего с ним не происходило.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 20 авг 2013, 10:43
leratc
Спасибо всем за советы, будем пробовать оживить плату. О результатах попыток сообщу.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 29 авг 2013, 12:00
leratc
Перемкнул штырьки устройства, которое на схеме помечено как "комнатный термостат дистанционного управления" и котёл запустился. Возникли новые вопросы:
1. § 4 руководства гласит, что "оборудование должно быть оснащено комнатным термостатом для контроля температуры помещения", но согласно § 18 руководства я комнатный термостат к клеммам 1 и 2 не подцеплял, и там до сих пор стоит перемычка. Как же тогда всё работает?
2. Как котёл регулирует температуру нагрева теплоносителя, если нет комнатного термостата?
3. Если ставить комнатный термостат, то подцеплять его согласно руководства к клеммам 1 и 2 или к устройству, которое на схеме помечено как "комнатный термостат дистанционного управления", на котором имеется специальная застёжка?
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 30 авг 2013, 16:20
RADAR
leratc писал(а):Перемкнул штырьки устройства, которое на схеме помечено как "комнатный термостат дистанционного управления" и котёл запустился. Возникли новые вопросы:
1. § 4 руководства гласит, что "оборудование должно быть оснащено комнатным термостатом для контроля температуры помещения", но согласно § 18 руководства я комнатный термостат к клеммам 1 и 2 не подцеплял, и там до сих пор стоит перемычка. Как же тогда всё работает?
2. Как котёл регулирует температуру нагрева теплоносителя, если нет комнатного термостата?
3. Если ставить комнатный термостат, то подцеплять его согласно руководства к клеммам 1 и 2 или к устройству, которое на схеме помечено как "комнатный термостат дистанционного управления", на котором имеется специальная застёжка?
согласен, что в инструкции слово должен, нужно заменить на рекомендуется, дабы не возникало, у пользователей таких вопросов...перемычка там стоит как раз для того, чтобы происходил нагрев отопления в отсутствие комнатного термостата...
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 30 сен 2013, 15:07
leratc
Подскажите, уважаемые, кто в курсе. Немного не по теме, но очень надо. Такая жизненная ситуация. Если я в своём доме меняю котёл, не трогая разводку, то должен ли я, как мне предлагают в горгазе, заказывать новые техусловия и проект? Ссылку на руководящие документы не дают, гонят по кругу по принципу - гони "зайца" дальше. На дом проект имеется. Старый котёл "узаконен".
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 30 сен 2013, 16:35
Bahus
leratc писал(а):Подскажите, уважаемые, кто в курсе. Немного не по теме, но очень надо. Такая жизненная ситуация. Если я в своём доме меняю котёл, не трогая разводку, то должен ли я, как мне предлагают в горгазе, заказывать новые техусловия и проект? Ссылку на руководящие документы не дают, гонят по кругу по принципу - гони "зайца" дальше. На дом проект имеется. Старый котёл "узаконен".
По идее достаточно поправок на существующем проекте. С подписями о согласовании и проч. Но, подозреваю, тут уж кто во что горазд....
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 30 сен 2013, 17:30
RADAR
при замене на такую же мощность, дымоход и функционал(есть ГВС или нет) по идее ничего не нужно ну может свежего акта на дымоход..но есть вопрос еще по наличию счетчика газа, если его нет, то конечно как говорят так и правильно...
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 01 окт 2013, 15:56
leratc
Посетил сегодня проектную организацию на предмет составления проекта по замене котла. Принёс им план дома. Стали наседать - и окна у тебя нет и вентиляция слабая и двери наружу рядом нет... Ушёл. Погуглил правила установки котлов и вычитал, что "если котел отопления с замкнутой камерой сгорания, то объем котельной не нормируется, и наличие окна с выходом наружу не обязательно", но ссылки на РД, к сожалению нет. Подскажите, кто владеет ситуацией.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 01 окт 2013, 20:20
Bahus
leratc писал(а):Посетил сегодня проектную организацию на предмет составления проекта по замене котла. Принёс им план дома. Стали наседать - и окна у тебя нет и вентиляция слабая и двери наружу рядом нет... Ушёл. Погуглил правила установки котлов и вычитал, что "если котел отопления с замкнутой камерой сгорания, то объем котельной не нормируется, и наличие окна с выходом наружу не обязательно", но ссылки на РД, к сожалению нет. Подскажите, кто владеет ситуацией.
Это все в СНиПе есть. И не важно, с закрытой камерой котел у Вас или нет. Речь о взрывобезопасности. Потому и окно и дверь с инфильтрацией.Чтобы, не дай Бог, не стены сложились, а окно с дверью вынесло.
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 02 окт 2013, 11:56
leratc
Номер и наименование СНиПа не подскажете. А по поводу взрывобезопасности - достаточно двери, которую вынесет, не дай Бог, ударная волна. Без дверей то помещений не бывает.