Страница 1 из 1
Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 03 сен 2013, 13:08
serge122
Привет.
Непонятности происходят при нагреве воды в ГВС . Когда напор нормальный, кран открыт т-ра более -менее держится . Если же прикрутить вентиль разгоняется до 50-51 вместо заданных 45. Аналогично греется при выключении воды. Это нормально или ,может, подрегулировать чего ? Котел новый , в настройках особо не копались. Газ из баллона.
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 03 сен 2013, 16:41
BAXI-Ural
serge122 писал(а):Аналогично греется при выключении воды
Не понял...
serge122 писал(а):Котел новый , в настройках особо не копались. Газ из баллона.
Как настраивали на баллоный газ?
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 03 сен 2013, 17:13
serge122
При закрытии крана горячей воды дисплей показывает постепенное увеличение т-ры тоже примерно до 50 град.
Менялись форсунки и , надо полагать , настройки эл. блока. Конкретно не знаю как , через плечо мастеру не заглядывал

Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 03 сен 2013, 17:26
BAXI-Ural
serge122 писал(а):При закрытии крана горячей воды дисплей показывает постепенное увеличение т-ры тоже примерно до 50 град.
Это температурный выбег, теплообменник то разогретый. Не страшно.
serge122 писал(а):Когда напор нормальный, кран открыт т-ра более -менее держится . Если же прикрутить вентиль разгоняется до 50-51 вместо заданных 45.
У котлов существует минимум мощности, хочь - не хочь, а минимум тепла надо сбросить. Вопрос только: правильно ли настроен минимум... Косвенно можно прверить по температурной дельте и скорости расхода. Термометр, банка, секундомер...
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 07 сен 2013, 17:39
serge122
Экспериментально установлено, что т-ра начинает плыть где-то в районе 4л/мин. И нарастает от ~48 град. до 68-70 при расходе ~ 1л/мин. Дальше все гаснет. 70 град-это очень плохо. Я бы не парился с этими дрейфами т-ры, но у меня жестковатая вода. И чтобы не тратиться на всякие фильтры собирался выставить котел на 45-50 и жить без печалей. А тут на тебе, прикрутил вентиль и уже 70 .Это уже край.

Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 07 сен 2013, 17:53
RADAR
serge122 писал(а):Экспериментально установлено, что т-ра начинает плыть где-то в районе 4л/мин. И нарастает от ~48 град. до 68-70 при расходе ~ 1л/мин. Дальше все гаснет. 70 град-это очень плохо. Я бы не парился с этими дрейфами т-ры, но у меня жестковатая вода. И чтобы не тратиться на всякие фильтры собирался выставить котел на 45-50 и жить без печалей. А тут на тебе, прикрутил вентиль и уже 70 .Это уже край.

4 л/м - это не о чём...нужно больше, иначе так и будет - это нормально..
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 07 сен 2013, 19:41
BAXI-Ural
При правильно настроенном минимуме мощности 4 литра в минуту - это нагрев на 33С-34С. Соответственно чем меньше расход, тем пропорционально больше температурная дельта.
Законы физики, однако

Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 09 сен 2013, 10:51
serge122
Так че подкрутить-то ?
Или ,можт, сделать так, чтобы гас при 2-2,5 л расхода ?
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 09 сен 2013, 15:55
BAXI-Ural
"Мастеру" ...... подкрутите

К стоматологу ходите, или сами себе зубы лечите перед зеркалом? Вам категорически нельзя лазить в газовое оборудование
Еще раз говорю: проверить настройку минимума мощности...
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 11 сен 2013, 05:21
serge122
Благодарю за разъяснения.
Прочитал соотв. раздел инструкции-к сожалению самому получится подкрутить только на глазок.
А как должна выглядеть работа котла при нормальной настройке ? Что будет происходить при уменьшении расхода воды ?
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 11 сен 2013, 10:25
garry
Озвучьте таблицу с температурным нагревом в зависимости от литража, у меня недавно заявка была, с помощью трехлитровой банки я на нее не поехал - расход был 3 литра за 17 секунд!
Re: Перегрев Fourtech 24F
Добавлено: 11 сен 2013, 23:19
RADAR
garry писал(а):Озвучьте таблицу с температурным нагревом в зависимости от литража, у меня недавно заявка была, с помощью трехлитровой банки я на нее не поехал - расход был 3 литра за 17 секунд!
а чего не поехал то