Страница 1 из 1

LUNA 3 Comfort 240 Fi

Добавлено: 04 сен 2013, 16:46
Сергей НиНо
Добрый день!
Есть котел, смонтирована СО, ГВС пока нет (не смонтирована).

некоторое время планируется использовать только СО, нужно ли при этом ставить краны на вход Холодной воды и выход Горячей?
т.е. контуры ГВС и СО в котле изолированы друг от друга или существует связь, или байпас, или чтото в этом роде?

Re: LUNA 3 Comfort 240 Fi

Добавлено: 04 сен 2013, 18:25
RADAR
не нужно глушить.. организовать только подпитку системы отопления.

Re: LUNA 3 Comfort 240 Fi

Добавлено: 04 сен 2013, 23:25
Bahus
Станислав имеет ввиду, что нужно подвести ХВС к соответствующему патрубку. Поставить там кран. Воткрытом состоянии открыть вентиль подпитки. Запитав систему, закрыть вентиль и кран. В котле установить режим "только отопление", либо "выкл". Иначе, поставить кран или заглушку на выход ГВС.

Re: LUNA 3 Comfort 240 Fi

Добавлено: 04 сен 2013, 23:29
RADAR
можно и так :D ...но я имел ввиду забыть про эти 2 патрубка ХВ и ГВС...а подпитку организовать отдельно от котла.. ;)

Re: LUNA 3 Comfort 240 Fi

Добавлено: 04 сен 2013, 23:35
Bahus
RADAR писал(а):можно и так :D ...но я имел ввиду забыть про эти 2 патрубка ХВ и ГВС...а подпитку организовать отдельно от котла.. ;)
Аааа. ну перемычку с краном можнь сделать.. :D Тоже верно

Re: LUNA 3 Comfort 240 Fi

Добавлено: 05 сен 2013, 10:20
Сергей НиНо
Спасибо!