как быть

Добавлено: 18 сен 2013, 10:37
maikl
приобрел котел Baxi MAIN 24 двухконтурный в систему отопления залили назамерзайку как посоветовали,но
подключив воду идет горячая вода с незамерзайкой и сливается с котла все вместе,есть ли возможность это разделить или в радиаторы тоже воду надо заливать.Спасибо

Re: как быть

Добавлено: 18 сен 2013, 12:49
RADAR
вызывать мастера..как тут еще быть...надо менять или теплообменник, или кран заполнения системы или его закрыть..

Re: как быть

Добавлено: 18 сен 2013, 18:37
Bahus
maikl писал(а):приобрел котел Baxi MAIN 24 двухконтурный в систему отопления залили назамерзайку как посоветовали,но
подключив воду идет горячая вода с незамерзайкой и сливается с котла все вместе,есть ли возможность это разделить или в радиаторы тоже воду надо заливать.Спасибо
Они должны быть разделены!!! Налицо пробой между контурами. Как описано выше - либо кран подпитки не держит, либо теплообменник худой. Но вот незамерзайку Вы в него, конечно, напрасно залили....