Страница 1 из 1

Luna 3 comfort гвс пропадает

Добавлено: 24 сен 2013, 23:46
DlordD
Проблема с ГВС котел включается только на максимально открытом кране в умывальнике. На душ не реагирует. почистил датчик протока. диод мигает в зависимости от потока. котел включается только когда горит не мигая, и то не всегда. Что еще посмотреть. В сети читал есть электронный расходомер, в схемах нет.

Re: Luna 3 comfort гвс пропадает

Добавлено: 25 сен 2013, 05:32
BAXI-Ural
Ну тут либо датчик Холла, что крайне маловероятно, либо клинит турбинку. Как " почистил датчик протока"? Видать, не очень хорошо...

Re: Luna 3 comfort гвс пропадает

Добавлено: 25 сен 2013, 21:13
DlordD
Датчик протока замачивал в соляной кислоте ингибированной. Отъело все. Судя по диоду все работает как надо, чем больше расход тем чаще мигание.

Re: Luna 3 comfort гвс пропадает

Добавлено: 25 сен 2013, 21:56
BAXI-Ural
Диод не должен мигать, во время разбора ГВС он должен гореть ровно. Мигание бывает при подклинивании турбинки, бывает ослабевает крепление магнита пружинной шайбой. Теоретически может быть и неисправность датчика Холла, но на практике с такими симптомами не встречался.
DlordD писал(а):Датчик протока замачивал в соляной кислоте ингибированной. Отъело все.
Вобщет он разбирается, только аккуратно с крышкой, - нужна головка на "11".

Re: Luna 3 comfort гвс пропадает

Добавлено: 26 сен 2013, 21:27
DlordD
Разобрал проблема была в пружинной шайбе. Большое спасибо.