Страница 1 из 1
LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 26 сен 2013, 22:55
filisof
Добрый день.
У меня установлен двухконтурный котел Baxi Луна 3 28кВт с закрытой камерой сгорания (коаксиальная труба дымохода) с проводным недельным программируемым хронотермостатом Baxi
В инструкции написано как поменять параметр постциркуляции насоса в режиме отопления, я установил его на 200 мин, однако при включении ГВС и последующем закрытии крана ГВС насос переходит в режим постциркуляции контура ГВС, работает 30 сек и выключается либо до следующего открытия крана ГВС, либо до следующего включения котла по сигналу хронотермостата.
Мне нужно, чтобы насос работал постоянно, поскольку труба контура отопления проходит через слабоутепленное помещение, в котором в мороз температура опускается ниже 0 градусов, что при отсутствии постоянной циркуляции конруа отопления будет равносильно "разморозке" системы. Я понимаю, что нужно переделать систему отопления или утеплить это помещение, но сейчас такой возможности нет. Прошлой зимой котел работал без хронотермостата - по температуре теплоносителя, насос работал постоянно и ничего не замерзало.
Можно ли изменить время постциркуляции контура ГВС так же как и контура отопления?
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 27 сен 2013, 08:13
BAXI-Ural
Прошу уточнить...
То есть в период постциркуляции (контакты хронотермостата разомкнуты) после пользования горячей водой постциркуляция не возобновляется? Интересно... Надо разобраться.
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 27 сен 2013, 09:08
filisof
Да, именно так, после пользования горячей водой постциркуляция работает ровно 30 сек (как и должно быть при использовании контура ГВС) и не возобновляется до следующего включения котла по сигналу хронотермостата, несмотря на то, что настройка постциркуляции отопления установлена на уже 240 минут.
Обсуждаем это еще тут:
http://www.forumhouse.ru/threads/203691 ... st-7206289 никто не сталкивался с такой необходимостью постциркуляции, но удивлены алгоритму.
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 27 сен 2013, 22:44
filisof
BAXI-Ural, так и не ответите?
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 28 сен 2013, 14:00
BAXI-Ural
У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 28 сен 2013, 14:47
filisof
BAXI-Ural писал(а):Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Спасибо
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 22 окт 2013, 08:11
filisof
BAXI-Ural писал(а):У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Все еще ждем? Что-то не торопится производитель, а скоро морозы
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 22 окт 2013, 18:35
garry
Не понимаю как работа насоса котла связана с замерзанием воды в контуре ГВС?
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 22 окт 2013, 20:53
filisof
garry писал(а):Не понимаю как работа насоса котла связана с замерзанием воды в контуре ГВС?
Естественно описАлся - контур отопления отопления имел ввиду, и нужно чтобы циркуляционный насос работал постоянно.
Исправил.
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 29 ноя 2013, 11:48
_DK_
Ребята, так как решается данная проблема? У меня аналогичная ситуация. Установил термостат, все работает, но после закрывания крана горячей воды постциркуляция насоса прекращается через примерно 30 секунд. Котел на изменение параметра F17 не реагирует! Этто не хорошо
Как решить вопрос???
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 29 ноя 2013, 13:26
Бузин Сергей
может нужно отключить комнатн. термостат и регулировать по теплоносителю.
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 29 ноя 2013, 13:55
_DK_
Бузин Сергей писал(а):может нужно отключить комнатн. термостат и регулировать по теплоносителю.
Все представители BAXI хором посоветовали перейти на термостат, я перешел. Теперь Вы советуете обратное?

Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 29 ноя 2013, 17:14
Бузин Сергей
может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 29 ноя 2013, 18:41
_DK_
Бузин Сергей писал(а):может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Не совсем так. Эта проблема только если ОДИН раз открыть кран горячей воды в паузе между включениями котла. Это на мой взгляд пока единственная причина по которой использовать внешний термостат с котлом Baxi опасно. В любом случае буду ждать конечного ответа сервисантов!
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 04 дек 2013, 12:24
filisof
_DK_ писал(а):Бузин Сергей писал(а):может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Не совсем так. Эта проблема только если ОДИН раз открыть кран горячей воды в паузе между включениями котла. Это на мой взгляд пока единственная причина по которой использовать внешний термостат с котлом Baxi опасно. В любом случае буду ждать конечного ответа сервисантов!
Я прока решил так: термостат на +25, и ограничил на самом котле температуру теплоносителя +48. Практически не зависимо от горячей воды в доме постоянно поддерживается +24, поскольку термостат дает постоянную команду котлу на включение, а при температуре теплоносителя +48 дом не может нагреться до +25. Котел работает 3х3 минуты примерно
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 05 дек 2013, 22:53
GAZCONEC
Вероятно такова прошивка логики работы эл платы что после отключения горели при работе на СО и продолжая постциркуляцию стоит поработать в режиме ГВС плата просто не помнит шо она там не доциркулировала. Выставляя постциркуляцию СО на 200-240 мин. Подразумеваем что она постоянна. Может быть внести такой пункт в настройках ? А на майнфо и экофо время постцируляции вообще не изменно, так что луна 3 это Вам еще повезло.
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 06 дек 2013, 12:56
filisof
BAXI-Ural писал(а):У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
А по вашему опыту: Долго еще ждать ответа? Или его вообще может не быть?
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 06 дек 2013, 18:18
BAXI-Ural
Ответ я получил. Но не очень понял
В общем, "это не баг - это фича!", так должно и быть. Кстати, на прошлой прошивке максимальное время постциркуляции было всего 10 мин.
На мое "нам же в России надо!", получил ответ, что, мол нефиг "котлом затыкать дырки строителей"...
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 06 дек 2013, 20:15
RADAR
остаётся стрелка..
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 07 дек 2013, 21:05
filisof
RADAR писал(а):остаётся стрелка..
Whot is "стрелка"?
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 07 дек 2013, 22:25
sergey 73
filisof писал(а):RADAR писал(а):остаётся стрелка..
Whot is "стрелка"?
sLsOysrbhb8
LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 08 июл 2019, 23:02
qBot
А у меня вот обратная проблема: после подогрева контура отопления котел постоянно гоняет насос (который шумит, громче холодильника). Время постциркуляции наоборот на минимум поставил, а он гоняет насос постоянно. Хотя и без насоса все нормально работало бы: на каждой ветке отопления от гидрострелки свои насосы есть...
Котел Luna duo-tec 40. Разве так и должно быть?
LUNA 3 постциркуляция насоса
Добавлено: 09 июл 2019, 08:30
filisof
так и будет, пока горячую воду не включите. после выключения горячей уже идет время постциркуляции