Возникла проблемма:
Данный котел работал более 2 лет в штатном режиме (Стабилизатор был-есть и живой, да, может и не выдает полноценные 220В но в 2-5%), на этой неделе клиент позвонил - мол проблемма, приехали и наблюдаем:
Котел дает команду на запальную горелку-электроника видит пламя, ("вроде"- дает а то и нет!!! через раз) комманду на розжиг основного клапана.
Неужто менять блок управления 5332470?
На какое минимальное давление возможно настроить котел чтобы он работал как можно дольше без остановки (всю погодозависимую автоматику и приготовление горячей воды установим на максимум)
Заранее Благодарю
Неполадки в работе Slim HP 1.990in
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 10 окт 2013, 15:11
- Откуда: г.Владимир
- Мой котел: Baxi Slim 2.300i
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 46
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Неполадки в работе Slim HP 1.990in
Для начала проверьте TN-C-S http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/
Потом запальную горелку...
Потом запальную горелку...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 10 окт 2013, 15:11
- Откуда: г.Владимир
- Мой котел: Baxi Slim 2.300i
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 46
Re: Неполадки в работе Slim HP 1.990in
котел работал, Там год назад уже устанавливал лично GF, а запальную-причем она разгорается -электрод ионизации ее видит
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Неполадки в работе Slim HP 1.990in
Вот когда электрод ионизации увидит запальную горелку, тогда и подается газ на основную...Евгений1978 писал(а):запальную-причем она разгорается -электрод ионизации ее видит
В вашем случае как раз и не фиксируется пламя запальной горелки.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 13 Ответы
- 1573 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
-
- 10 Ответы
- 1528 Просмотры
-
Последнее сообщение dimulcha
-
- 1 Ответы
- 334 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 388 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 3 Ответы
- 342 Просмотры
-
Последнее сообщение Zodchiy
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей