Страница 1 из 1
Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 22:24
jeka033
Проблема заключается в том-на отопление котел работает а на ГВС нет вода бежит холодная.На дисплее выставлена температура 45 градусов но после включения она меняется на 65-67 градусов.Помогите разобраться в чем дело
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 22:30
Bahus
jeka033 писал(а):Проблема заключается в том-на отопление котел работает а на ГВС нет вода бежит холодная.На дисплее выставлена температура 45 градусов но после включения она меняется на 65-67 градусов.Помогите разобраться в чем дело
Поподробнее о магипуляциях, чего делаете - что происходит. Какой режим стоит. Ну и в целом - котел новый - старый...
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 22:39
jeka033
Котлу третий год.Стоит и на отопление и ГВС.Включаю ГВ бежит холодная.Насос работает.Зажигается горит пару секунд и гаснет а на дисплее температура 65-67 хотя задана и на отопление и ГВС другая
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 23:12
RADAR
ну так может пора вторичный теплообменник заменить? накипь там и т.д...?
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 23:25
jeka033
А самостоятельно это реально сделать?
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 23:28
RADAR
я не знаю ваших способностей..ну точную диагностику еще нужно провести..мало информации, чтобы точно определить..вызовите мастера - дешевле обойдется...найдите на сайте ближайший АСЦ и вперед...
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 23:34
jeka033
Спасибо за совет.И еще вопрос люди пишут что это может быть из-за перебоев в напряжении, а ваше мнение
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 23:37
RADAR
что конкретно может быть из-за перебоев?
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 23:39
jeka033
Потеря ГВС
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 15 окт 2013, 23:44
RADAR
из-за перебоев потеряется всё, не только ГВС..вам нужно подробнее описать проблему - в какой момент, что происходит..в инструкции есть параметры -
А00: температура бытовой горячей воды (єС);
А04: заданное значение температуры (єС);
А05: температура в системе центрального отопления (єС)
А06: расход воды (л/мин х 10)
вот их нужно написать при работе ГВС - паранраф 19.2 инструкции..
Re: Котел Baxi Luna3 310
Добавлено: 16 окт 2013, 00:26
BAXI-Ural
Возможно, что-то с трехходовиком.
В системе отопления вода подготововленная или какая-попало?