Страница 1 из 1

luna HT 1.990

Добавлено: 23 окт 2013, 14:12
sorokin
Помогите пожалуйста. На данной модели котла выходит ошибка Е 160, нем хватает скорости потока вентилятора. В чём может быть причина. Включаешь котёл он минуты полтора продувает и сразу выдаёт эту ошибку???

Re: luna HT 1.990

Добавлено: 05 ноя 2013, 00:13
Андрэ
Вентилятор грязный- проблемы с вытяжкой ну и другие! Сколько лет то больному?

Re: luna HT 1.990

Добавлено: 05 ноя 2013, 06:59
BAXI-Ural
Проверьте чтоб параметры соответствовали табличным (по инструкции и здесь: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... C2%F2).pdf
Проверьте соединения платы и вентилятора. При отключении 4-х проводного разъема скорость меняется?
Проверьте не залита ли плата вентилятора.
Выполняатся ли пункт ПУЭ 7.1.22? Это о защите от перенапряжений, - ими в первую очередь убивается электроника вентилятора... :(